一个建筑物有防火卷帘,排烟天窗,设置了区域报警系统,报警控制器(联动型)放置在普通的值班室里面?
一个建筑物有防火卷帘,排烟天窗,设置了区域报警系统,报警控制器(联动型)放置在普通的值班室里面?
2楼
“报警控制器(联动型)放置在普通的值班室里面”,在“值班室”门上挂“消防控制室”!
室内不允许放置与消防值班无关的(大件)东西。
回复
3楼
仅报警不需要联动设区域报警
需要联动,设集中报警,设置消防控制室
回复
4楼
路过。。。。。。。
回复
5楼
依据规范GB50116-2013:仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
回复
6楼
如果是区域报警主机不需要联动的话可以不安装在消防报警控制室里,如果是消防联动主机总控制器需要放专门的消防报警控制室。
回复
7楼
谢谢分享。。。。。
回复
8楼
按各位的意思,因为有防火卷帘和排烟窗,所以不能放在值班室了?
回复
9楼
有联动就要设置消防控制室
回复
10楼
这个需要设置消防控制室!如果单体建筑外有消防控制室,可以把此处的区域主机接过去!
回复