【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2016.01.15
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年01月15日 08:47:43
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 【今日话题】加固【植筋深度】以何为准? 网友:请教大家一个问题,现在混凝土植筋深度是按混凝土设计规范的锚固长度要求来确定,还是按照加固规范以及后锚固规范来确定?计算的时候一般是《混凝土结构设计规范》的要求比较大,而加固规范要求的比较小,求大神指导!

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

【今日话题】加固【植筋深度】以何为准?
网友:请教大家一个问题,现在混凝土植筋深度是按混凝土设计规范的锚固长度要求来确定,还是按照加固规范以及后锚固规范来确定?计算的时候一般是《混凝土结构设计规范》的要求比较大,而加固规范要求的比较小,求大神指导!
曾晓峰
2016年01月15日 08:50:05
2楼
4.1.2框剪及剪力墙结构的震害及规范要求■
框-剪及剪力墙结构在历次的震害中表明, 都具有较好抗震性能, 震害相对无剪力墙的框架结构轻。汶川地震中,距汶川直线距离约60公里的都江堰市,框-剪及剪力墙结构无一倒塌。
回复
曾晓峰
2016年01月15日 09:14:13
3楼
■■4.1.2-1连梁破坏普遍
开洞剪力墙由于洞口应力集中,连梁端部极为敏感,在约束弯矩作用下,很容易在连系梁的端部形成垂直方向的弯曲裂缝。当连粱跨高比较大时,(跨度与梁高之比大于5)的连梁以受弯为主,可能出现弯曲破坏。
当连粱跨高比较小时,(跨度与梁高之比小于5)的,除连梁端部易出现埀直的弯曲破坏外,还很容易出现斜向的剪切裂缝。当连梁承受的剪力过大或抗剪箍筋不足时,有可能很早出现剪切破坏,使墙肢失去联系,剪力墙承载能力降低。汶川地震中,都江堰市公安局大楼,十一层框-剪结构、跨高比较小(小于2)的连梁端部均出现严重的X形剪切裂缝,其它结构构件震害较轻。
剪力墙、连梁设计时,应使连梁的屈服发生在墙肢底部屈服之前,即【强墙弱连梁】。连梁是剪力墙中的耗能构件,为了使连梁有较多的耗能能力,在地震作用下,使连梁受到弯曲破坏,避兔剪切破坏。《高》7.1.3规定了,剪力墙开洞形成的高跨比小于5的【连梁】的相关设计及构造措施,目的是为实现连梁的【强剪弱弯】,推迟剪切破坏、提高连梁的耗能及变形能力。
回复
夜雨神
2016年01月15日 14:32:06
4楼
支持曾工。今天的话题没头绪,等高手回答。
回复
曾晓峰
2016年01月15日 15:05:44
5楼
夜雨神 发表于 2016-1-15 14:32 支持曾工。今天的话题没头绪,等高手回答。答:1. 不用问,既然是加固用【植筋深度】自然【宜】按照加固规范【植筋技术】要求来确定。《混凝土结构加固设计规范》15.2.6承重结构植筋的锚固深度应经【计算】确定;(本规范15.2锚固计算)不得按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。 2.《加固规范》(植筋技术)植筋深度略小于《混凝土规范》锚固长度,是因为新建工程钢筋锚固时施工比较容易,抗震又要求【强节点、强锚固】,所以规范适当提高了它的安全诸备。而植筋较难,只要计算能过就OK。这是从保证安全的前提下“方便施工” 角度出发而制定的。
回复
夜雨神
2016年01月15日 15:47:47
6楼
曾工最近有点迷糊了,高规7.1.6说楼面梁刚接时才设暗柱(一般都是半刚性) 那不是说都不用设。另外对于平面外两边都有梁的是不是不用设暗柱勒!
回复
曾晓峰
2016年01月15日 16:49:34
7楼
夜雨神 发表于 2016-1-15 15:47 曾工最近有点迷糊了,高规7.1.6说楼面梁刚接时才设暗柱(一般都是半刚性) 那不是说都不用设。另外对于平面 … 1.曾工最近有点迷糊了:lol 2.看了高规7.1.6后好像清楚了:楼面粱与剪力墙平面外刚接时应设暗柱、扶璧柱…….。反之不设。但看了该条条文说明后又迷糊了,它说:这种情况可能为刚接,也可能为半刚接,通过调整还可能是铰接。 3.我的理解是: a.高规7.1.6条讲的是,我们设计阶段的假定。即建模时,此时只有铰接和刚接两种,当楼面粱与剪力墙平面外刚接时应设暗柱、扶璧柱…….,反之不设。目的在于减小楼面梁对墙肢的平面外弯矩的影响。所以当楼面梁与墙交叉通过时,如梁在墙两侧产生的弯矩相差不太大时无该要求,只有承载能力要求。 b.高规7.1.6条文说明,是从结构受力分析出发,可能出现的情况。无非是聊聊天而已,条文说明不能否定规范条文规定。
回复
夜雨神
2016年01月20日 13:14:08
8楼
曾晓峰 发表于 2016-1-15 16:49 1.曾工最近有点迷糊了 2.看了高规7.1.6后好像清楚了:楼面粱与剪力墙平面外刚接时应设暗 …错了,是我迷糊了
回复
曾晓峰
2016年01月20日 15:44:57
9楼
夜雨神 发表于 2016-1-20 13:14 错了,是我迷糊了:lol:lol:lol:lol:handshake