消防强启和脱扣的问题
cnhanhan
cnhanhan Lv.6
2016年01月14日 20:54:25
来自于照明工程
只看楼主

我们这项目每层的应急配电箱设计的是消防强启,实际使用的是劳士的两用灯具,就是平常当普通照明,即中间一个18W的LED灯盘亮,联动时候,断电普通照明关闭,灯具两侧的应急LED亮起来,那么如果这时候配电箱里的强启装置动作,这个两用灯具继续有电,两侧的LED应急灯是不会亮的,我琢磨了好久,决定把配电箱的强启装置去掉,换成分励脱扣器,这样直接断掉所用的电,两用灯具的消防应急灯才会亮起。事后我一直在想我这个改动是不是正确的。

我们这项目每层的应急配电箱设计的是消防强启,实际使用的是劳士的两用灯具,就是平常当普通照明,即中间一个18W的LED灯盘亮,联动时候,断电普通照明关闭,灯具两侧的应急LED亮起来,那么如果这时候配电箱里的强启装置动作,这个两用灯具继续有电,两侧的LED应急灯是不会亮的,我琢磨了好久,决定把配电箱的强启装置去掉,换成分励脱扣器,这样直接断掉所用的电,两用灯具的消防应急灯才会亮起。事后我一直在想我这个改动是不是正确的。
免费打赏
lwq1982127227
2016年11月18日 16:38:31
12楼
要求强启,但不能切消防电源