请教高手:SATWE计算结果中Ratx2,Raty2的理解
cf20010970
cf20010970 Lv.7
2016年01月14日 16:55:40
来自于PKPM
只看楼主

Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层我的理解是只要Ratx2,Raty2 的比值大于等于1就满足上述要求了,可以这样理解吗?

Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
我的理解是只要Ratx2,Raty2 的比值大于等于1就满足上述要求了,可以这样理解吗?

免费打赏
cf20010970
2016年01月15日 14:51:01
2楼
谁能明确的回复我?
回复
yecat
2016年01月16日 16:07:31
4楼
是的,大于1即可
回复
cf20010970
2016年01月21日 08:46:03
5楼
谢谢“yecat” ,非常感谢
回复
cf20010970
2016年01月21日 08:46:35
6楼
yecat 发表于 2016-1-16 16:07 是的,大于1即可谢谢,非常感谢
回复
yujian197912
2016年10月12日 23:15:35
7楼
我有疑问,程序到底是按90%、110%,150%,哪个比值算的,比如程序是按90%,算的是1.1了,我工程需要150%算,那就不满足了,pkpmv2.2,是这样说明的:Ratx2,Raty2 : X,Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,
框架结构刚度比与《抗规》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;
对于广东地区为考虑层高修正的刚度比(《高规》刚度比) 是不是下比上层的刚度,上层没有乘%几?
回复
哈利路亚zz
2017年04月10日 16:05:57
8楼

对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:
1.  Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
 理解:根据《抗规》6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定,当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1  (剪切刚度之比)
2.  Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。
       理解:根据《高规》3.5.2的规定,Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1  (抗侧刚度)
 3.  Ratx2,Raty2    : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值   ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)
理解:根据《高规》3.5.2的规定,Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续.  Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1)  (抗侧刚度)
对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。
回复
noahsarkfzq
2017年07月08日 12:11:17
9楼
哈利路亚zz 发表于 2017-4-10 16:05 对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应 …说的很详细,谢谢
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月16日 09:47:39
10楼
哈利路亚zz 发表于 2017-4-10 16:05 对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:1.  Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应 …说的很详细,谢谢
回复
cxifeng163
2017年10月18日 16:05:01
11楼
哈利路亚zz 发表于 2017-4-10 16:05 对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:1.  Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应 …说的很详细
回复
路畅
2017年10月19日 20:53:21
12楼
:D谢谢分享!