容积式热交换器设于一层,补水由市政管网,屋顶有消防专用水箱,可否不设膨胀罐,设一根膨胀管,伸入水箱。

容积式热交换器设于一层,补水由市政管网,屋顶有消防专用水箱,可否不设膨胀罐,设一根膨胀管,伸入水箱。
hjw965
2004年12月12日 23:15:23
2楼
我想应该可以。
回复
疾风乡里963
2004年12月14日 08:47:37
3楼
先查容积式热交换器可承受压力是多少,及楼高的水头压力是多少,若未超出容积式热交换器可承受压力则连透气管都可免除,但容积式热交换器上方须加装温度压力安全阀