无痕兄,你好!
ryanstella
ryanstella Lv.12
2016年01月13日 14:52:49
只看楼主

PKPM里面,简历框架结构的模型时,梁相对于柱偏心,计算时软件是否已经考虑了梁柱偏心的影响? 高规6.1.7中:“梁柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋等措施。设置水平加腋后,仍需考虑梁柱偏心的不利影响。” 仍需考虑梁柱偏心不利影响,如何考虑?我理解的是加腋就是考虑过了,只要加腋了就不需再考虑了。


PKPM里面,简历框架结构的模型时,梁相对于柱偏心,计算时软件是否已经考虑了梁柱偏心的影响?



高规6.1.7中:“梁柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋等措施。设置水平加腋后,仍需考虑梁柱偏心的不利影响。”



仍需考虑梁柱偏心不利影响,如何考虑?我理解的是加腋就是考虑过了,只要加腋了就不需再考虑了。



不知道对不对

免费打赏
千手扑蝶
2016年01月13日 16:42:13
2楼
加腋是为了增大核芯区体积,而不能抵消偏心带来的影响,该考虑偏心还得考虑
回复
ryanstella
2016年01月13日 16:48:41
3楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-13 16:42 加腋是为了增大核芯区体积,而不能抵消偏心带来的影响,该考虑偏心还得考虑有人说2010版2.1版的PKPM只要梁柱偏心了,计算时软件就考虑过了偏心的影响。但是我不知道这种说法对不对。如果软件不考虑的话,是只需要在柱端输入一个偏心造成的弯矩就行了吗?
回复
千手扑蝶
2016年01月13日 17:01:40
4楼
ryanstella 发表于 2016-1-13 16:48 有人说2010版2.1版的PKPM只要梁柱偏心了,计算时软件就考虑过了偏心的影响。但是我不知道这种说法对不对。 …建模的时候只要是按照偏心来建的就已经考虑偏心了,软件不能正确判断偏心的话,会对核芯区承载力计算有偏差,人工干预效果不大。
回复