什么是上行下给及下行上给的给水方式?
wangyirenco-163
2007年11月01日 17:04:31
只看楼主

如上

如上
免费打赏
gjw5977
2007年11月01日 19:08:01
2楼
你应该到暖通版块去咨询。
回复
shaobin0625
2007年11月01日 19:39:03
3楼
下行上给指的是给水横干管位于配水管网的下部,通过连接的立管向上给水的方式。
上行下给指的是给水横干管位于配水管网的上部,通过连接的立管向下给水的方式。


不知道准不准
回复
akabird
2007年11月01日 21:00:28
4楼




这个怎么会去暖通去咨询呢。。。
回复
tommy628
2007年11月01日 22:16:18
5楼
同意三楼
回复
yiming8846
2007年11月02日 08:48:12
6楼
上行下给式
回复
yiming8846
2007年11月02日 08:50:03
7楼
下行上给式,以上两图只是示例,不对之处望大家给予指正
回复
gdjkjl_163
2007年11月02日 08:50:49
8楼
三楼说的也有道理。不过,请问一下,你问的是生活给水系统还是消防给水系统啊?我认为“上行下给及下行上给”的给水方式比较类似中央空调系统的给水方式。因为在空调水系统中,上行下给就是从中央空调机组(一般在地下室)→天面冷却塔→中央空调机组的过程中冷却水的热交换;下行上给就是从中央空调末端设备(如风机盘管之类)→中央空调机组→中央空调末端设备的过程中冷冻水的热交换。不知本人这样理解是否正确?请各位同行多多指教。
回复
xunyan
2007年11月02日 09:09:18
9楼
7楼是正确的
回复
功夫皇帝
2007年11月02日 09:49:25
10楼
今天有点时间给楼主详细讲解一下:

无论上下行都是布置形式而不是给水方式。
给水方式分为:
1.直接给水。
2.设水箱给水。
3.设水泵的给水。
4.设水泵水箱的给水.
5.气压给水。
6.分区给水。
7.分质给水。

给水管道布置形式按供水可靠程度分枝状和环状。环状按水平干管的敷设位置又分为上行下给、下行上给和中分式三种形式,干管设在顶层天花板下、吊顶内或技术夹层中,由上向下供水的为上行下给式。(如六楼图)适用于设高位水箱的居住与公共建筑和地下管线较多的工业厂房;干管埋地、设在底层或地下室中,由下向上供水的为下行上给式,(如7楼图)。适用于利用室外给水管网水压直接供水的工业与民用建筑;水平干管设在中间技术层内或中间某层吊顶内,由中间向上、下2个方向供水的为中分式,适用与屋顶作露天茶座、舞厅或设有中间技术层的高层建筑。

解答完毕!!
回复