没有规定排出去的烟不能再安全通道大门上方?
qq_1425619929797
2016年01月13日 08:06:14
来自于通风排烟
只看楼主

有一长100米的内走道设置机械排烟,两端是大门,排烟风机可以放在一端大门的上方做吊顶安装么??

有一长100米的内走道设置机械排烟,两端是大门,排烟风机可以放在一端大门的上方做吊顶安装么??
张光仁__水暖
2016年01月13日 08:35:17
2楼
室内的排烟风机要机房了,不能直接吊了,8.1.9规定
回复
qq_1425619929797
2016年01月13日 09:03:02
3楼
张光仁__水暖 发表于 2016-1-13 08:35 室内的排烟风机要机房了,不能直接吊了,8.1.9规定可是我这个项目就只有一个内走道的排烟,他们不会给我单独设置一个房间放风机了··
回复
诺熙
2016年01月13日 13:32:44
4楼
您好,现在可以直接去问答频道提问了 http://bbs.co188.com/wenda/nt/
回复
ruanchuan
2016年01月13日 14:21:54
5楼
不可以,这样影响人员疏散,一般要求排烟口距离安全出口2米以上
回复
qq_1447142007275
2016年01月13日 17:06:18
6楼
室内的排烟风机要机房了,不能直接吊了,8.1.9规定
回复
qq_1447142007275
2016年01月14日 15:55:01
7楼
室内的排烟风机要机房了,不能直接吊了,8.1.9规定
回复
e1994
2016年01月14日 17:05:19
8楼
肯定不行了,室内排烟机要做机房。
回复
cxm109976789
2016年01月15日 15:25:56
9楼
可以利用夹层做排烟机房,但是排烟风机出风口尽量远离安全出口
回复
格鲁克
2016年01月20日 14:32:19
10楼
是个很有现实意义的话题,顶一下,请高手给个答案
回复
李陌
2016年02月19日 09:33:28
11楼
不行。。。。。。