如题,面粉厂,丙类厂房,个人认为按规范是要设喷淋的,但是工艺上说,根本就不存在可燃物外漏,不用设置喷淋,大家遇到过类似的工程没有,是否需要设喷淋?
如题,面粉厂,丙类厂房,个人认为按规范是要设喷淋的,但是工艺上说,根本就不存在可燃物外漏,不用设置喷淋,大家遇到过类似的工程没有,是否需要设喷淋?
12楼
我做过一个纸箱粉碎的4层厂房,从业主行业经验来说,这种厂房经常发生爆炸及火灾。
因此设计时要求做好安全防爆措施,项目评估下来与业主最后定的方案大致是:
1. 建筑,结构取值安全余量稍微放大;
2. 将暖通负荷增加到规范要求的1.5倍;
3. 电仪按照规范做;
4. 增设粉尘报警传感器;
5. 设置自喷系统,采用预作用式。
回复
13楼
学习一下 谢谢
回复
14楼
面粉厂碾磨部位是乙类火灾危险性,不是丙类,所以应搞清具体工艺
回复
15楼
mage780705 发表于 2016-1-14 19:03 对了,忘了说了,这个是高层丙类厂房,应该要设的,如果是多层或单层,大家怎么理解?高层丙类厂房肯定要设置。只是不懂面粉厂房 所对应的危险等级是多高。?
回复
16楼
面粉厂,一般前面的工序,小麦属可燃丙类固体,相应的车间属丙类厂房;
到了研磨工序后因为粉尘原因就是成乙类厂房了,且一般研磨这块的面积会占到本层20%以上,所以整个火灾危险定性应该按危险性高(不符合建筑设计防火规范3.1.2.1按危险性小的部位定性的规定),即整体按乙类厂房定。
一般的面粉加工厂都是高层厂房,如果是多层,是不是去掉了某些工艺?具体要看内面的工艺布置来决定火灾危险性。
回复
17楼
安静小慧慧 发表于 2017-5-6 10:27 高层丙类厂房肯定要设置。只是不懂面粉厂房 所对应的危险等级是多高。?面粉厂原材料小麦属可燃丙类固体,所以前面工序车间都属丙类厂房;到了研磨等工序因为粉尘的原因变为乙类厂房了,且一般研磨等工序面积占整层面积超20%左右(不符合建筑设计防火规范第3.1.2.1条整体按危险性低的来定性规定)所以整体应定性为乙类厂房。一般面粉加工厂都是高层的,如果是低层的话,应该是去掉了某些工艺?具体危险性还得看具体的工艺布置。
回复
18楼
本帖最后由 为我们自己的 于 2017-5-7 09:50 编辑
回复
19楼
感谢楼主的无私贡献
回复