面粉厂是否设置喷淋?
mage780705
mage780705 Lv.12
2016年01月12日 17:29:37
只看楼主

如题,面粉厂,丙类厂房,个人认为按规范是要设喷淋的,但是工艺上说,根本就不存在可燃物外漏,不用设置喷淋,大家遇到过类似的工程没有,是否需要设喷淋?

如题,面粉厂,丙类厂房,个人认为按规范是要设喷淋的,但是工艺上说,根本就不存在可燃物外漏,不用设置喷淋,大家遇到过类似的工程没有,是否需要设喷淋?
免费打赏
mage780705
2016年01月13日 10:47:00
2楼
自己顶一下。
回复
lichangan1000
2016年01月13日 12:30:47
3楼
看过电视剧伪装者吗,让面粉厂爆炸。好多人看不懂。多年前哈尔冰亚麻厂爆炸。基本原理:空中悬浮大量可燃物颗粒,吸附氧分子。遇明火就爆炸。面粉属可燃物,当控制大量悬浮物时,会爆炸。记不记得,昆山厂房爆炸。
回复
lichangan1000
2016年01月13日 12:32:10
4楼
学工科出身,要懂的原理和广阔的知识。才能说服别人。
回复
了心无痕
2016年01月13日 15:52:40
5楼
面粉厂具有粉尘 爆炸危险性,建议你提高设计标准。
回复
qq_1444464242760
2016年01月13日 15:55:48
6楼
具体参考自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 附录A P39
回复
mage780705
2016年01月13日 16:37:01
7楼
个人意见是要做,粉尘的问题,通风肯定会考虑的。
回复
版专攻
2016年01月13日 16:57:38
8楼
不知道这个是否有专业的规范,按照建筑设计防火规范,如果是厂房应该不需要设自喷的,粉尘易爆的问题,应该有通风专业来解决,控制粉尘含量在爆炸范围之外,如果是爆炸,应该是瞬间的事情,喷淋不会起作用的
回复
co1452580817154
2016年01月14日 08:14:44
9楼
新手报到,学习了...................
回复
mage780705
2016年01月14日 19:03:03
10楼
对了,忘了说了,这个是高层丙类厂房,应该要设的,如果是多层或单层,大家怎么理解?
回复
risahonda
2016年04月30日 22:12:46
11楼
高层丙类厂房属于强条,当然要设置自喷,多层单层的话,不属于规范8.3.1条第2点的各类生产厂房,因此不需要设置。规范没要求设,就算出事了责任也不在设计者,规范没要求设而设了,业主一边掏钱嘴里一边忿忿的慰问设计师家人