2000KVA变压器选什么型号负荷开关
china-pag
Lv.2
2007年11月01日 16:47:52
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
现在接触到有个工程,变压器为2000KVA,电压为10KV,中压配电进出线都为真空断路器,然后电缆引到变压室需要加入负荷开关柜,做检修时断开电源.该选什么型号呢!FN5可以不?
现在接触到有个工程,变压器为2000KVA,电压为10KV,中压配电进出线都为真空断路器,然后电缆引到变压室需要加入负荷开关柜,做检修时断开电源.该选什么型号呢!FN5可以不?
免费打赏
qbw4607
2007年11月02日 18:35:46
2楼
只要电压等级,额定电流符合要求,无问题。仔细选择熔丝规格。
回复
sbudng_06
2009年01月23日 09:27:50
3楼
负荷开关能控制那么大的变压器吗?
回复
winkie
2009年01月23日 23:46:58
4楼
额定电流够就成,无非是为检修现场提供明显断开点而已,尽管允许断空载变压器,也很少有人这么用,都会先断断路器的。