【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2016.01.12
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年01月12日 08:54:09
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■【今日话题】经<地基处理>后的地基,还应进行深度修正吗?

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■【今日话题】经<地基处理>后的地基,还应进行深度修正吗?
免费打赏
曾晓峰
2016年01月12日 09:01:49
2楼
■■4.1.1-2结构 层间层服强度 有明显的薄弱楼层
《抗》《高》等相关规范、标准都强调:合理的建筑布置在抗震设计中的头等重要性,提倡平、立面简单对称,抗侧力体系的刚度和承载力上下变化连续、均匀。设计人员要能对抗震性能 有所估计,区分不规侧和特别不规则、严重不规则,避免采用严重不规则的设计方案。
震害表明,结构刚度沿高度方向的突然变化,会使破坏集中在刚度薄弱的楼层,对建筑抗震十分不利。如【建筑平面】布置不当,会造成刚度中心与质心的较大偏离,或框架柱在平面、立面不能对齐,形不成一榀完整的框架,在地震中会因扭转效应和传力途径中断等原因,可能造成结构的严重破坏。
回复
ytg123456
2016年01月12日 09:05:08
3楼
本帖最后由 ytg123456 于 2016-1-12 13:45 编辑

能用“空间规则”这一概念吗?
回复
曾晓峰
2016年01月12日 09:08:24
4楼
■4.1.1-3a柱端和节点的破坏普遍
框架结构的震害中,多为柱较梁严重,其中柱顶比柱底严重。尤其是角柱和边柱更为严重。普通框架柱一般是柱端发生弯曲破坏,轻者是产生水平或斜向裂缝,重者是混凝压酥、钢筋外露、压屈的箍筋崩脱。【剪跨比】小的短柱易发生剪切型脆性破坏。当节点核心区无【柱箍筋】约束或箍筋约束不足时,节点和柱端破坏合并加重。强度较高的填充墙(如:砖砌体填充墙)不合理布置或【砌筑】,往往会导致普通框架柱的侧向变形受到约束而形成短柱,短柱在地震中大多发生严重的剪切脆性破坏。
《抗》6.3.9-1.4) 及6.3.9-3.3) 规定:剪跨比不大于2的短柱应沿全高加密箍筋,并优先考虑采用螺旋箍筋或井字复合箍筋。对剪跨比小于1.5的超短筋柱,应进行专门的论证,并采用特别的加强措施,(如采用增设交叉斜筋、外包钢板箍、增加型钢等)以此来提高柱子的承载能力、增强延性、加大变形能力、避免或延缓倒塌。
【剪跨比】(λ)——《砼》2.1.22截面弯矩(M)与剪力(V)和有效高度(h。)乘积的比值。
λ=M/(Vh。)…………《砼》6.3.12
回复
无间道
2016年01月12日 09:11:05
5楼
又学到一点知识。
回复
ryanstella
2016年01月12日 09:15:48
6楼
曾工,我记得您在《每日一道设计中常见问题》中说过,不宜修正
回复
曾晓峰
2016年01月12日 09:17:21
7楼
ytg123456 发表于 2016-1-12 09:05 能用空间规则这一概念吗?好像有点新,不了解,望能介绍一下. 谢谢
回复
曾晓峰
2016年01月12日 09:33:44
8楼
ryanstella 发表于 2016-1-12 09:15 曾工,我记得您在《每日一道设计中常见问题》中说过,不宜修正是的不宜修正按我的理解是【不应】进行深度修正但在相关规范和《全国….》中找到的依据是,选择性的进行深度修正和不进行深度修正.
回复
加倍努力
2016年01月12日 10:24:31
9楼
长知识了,感谢楼主!
回复
曾晓峰
2016年01月12日 10:33:29
10楼
加倍努力 发表于 2016-1-12 10:24 长知识了,感谢楼主!非常感谢你的参与
回复
ryanstella
2016年01月12日 10:55:53
12楼
曾老师,咨询您一下非技术问题:
我们现在有两个标准厂房单体,一个十层带地下车库,一个五层没地下室。都是在7度区。但是我没做过高层,我们单位也没有真正做过高层的,所以单位里没人能全面的指点。我在由于是保险点做个自己做过的5层框架呢?还是挑战一下做那个十层的?如果做十层的,我就是全靠自己查资料、和同事商量这讨论和在网上咨询网友们的意见了。
曾工,您能否给点建议?