280米高办公楼内走道隔墙穿空调风管处是否加防火阀?
fixer01
fixer01 Lv.4
2016年01月11日 08:42:23
来自于通风排烟
只看楼主

某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,所有办公隔间开门通向该走道,此门非防火门。有空调送回风管穿过该走道隔墙(隔墙砌到上面的楼板底),穿越处是否加防火阀?加防火阀是否更好?规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间?

某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,所有办公隔间开门通向该走道,此门非防火门。

有空调送回风管穿过该走道隔墙(隔墙砌到上面的楼板底),穿越处是否加防火阀?加防火阀是否更好?

规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间?
诺熙
2016年01月11日 09:29:30
2楼
您好,以后可以直接去问答频道提问了 http://bbs.co188.com/wenda/nt/
回复
qq_1447142007275
2016年01月11日 15:52:19
3楼
您好,以后可以直接去问答频道提问了 http://bbs.co188.com/wenda/nt/
回复
fine_2009
2016年01月11日 16:41:08
4楼
看你的隔墙是否有防火要求。根据隔墙是否有防火要求设置防火阀。最简单的判断隔墙是否有防火要求的方法是看此墙上的门是否为防火门。
回复
qq_1449281767279
2016年01月11日 17:26:34
5楼
必须加啊,兄弟,作为疏散走道的地方本就应该是不同的防火分区
回复
热血荐轩辕
2016年03月16日 17:24:19
6楼
不需要加
空调回风管的干管上有,一旦火灾,空调系统全停
回复

相关推荐

APP内打开