关于终端变电站与厂房防火间距问题
lxk456
lxk456 Lv.13
2016年01月10日 15:01:42
来自于建筑问答
只看楼主

终端变电站即10KV变电所(油量小于5吨)与厂房防火间距如何确定?规范只规定了油量大于5吨的变电站与厂房防火间距,以及终端变电站与民用建筑防火间距5.2.3条,未提及与厂房的防火间距。现在审图总是要求按油量大于5吨的间距确定。

终端变电站即10KV变电所(油量小于5吨)与厂房防火间距如何确定?规范只规定了油量大于5吨的变电站与厂房防火间距,以及终端变电站与民用建筑防火间距5.2.3条,未提及与厂房的防火间距。现在审图总是要求按油量大于5吨的间距确定。
免费打赏
o依寒o
2016年01月11日 10:02:42
2楼
按规范是没有防火间距的,现在的变电终端都是环保型的。你可以看下你们的地方法规。你再咨询下审图的,看是否不到5吨的按5吨计。。。。
回复
真仙
2016年01月11日 13:53:15
3楼
终端变电站(有油)可以视为丙类生产厂房。
可以见防火规范181页举例。
回复
lxk456
2016年01月12日 12:28:39
4楼

终端变电站与一般的民用建筑防火间距为6米5.2.3条,油量5吨的与一般的民用建筑防火间距为15米,而与厂房只要12米间距,是否可以认为民用建筑要求要高,那么终端变电站与一般厂房间距是否可以小于6米呢?
回复
co1464005988691
2016年05月23日 20:20:55
5楼
真仙 发表于 2016-1-11 13:53 终端变电站(有油)可以视为丙类生产厂房。可以见防火规范181页举例。你好,能给我截个图吗?我手里的规范没有这个举例,谢谢!
回复