本帖最后由 wxs801020 于 2016-1-9 10:10 编辑 像这个双母线的(附图),主母牌是市电的 复母牌是发电机的,有点没明白,主母排是ABC+零+地,复母牌是ABC?还是ABC+零+地?
本帖最后由 wxs801020 于 2016-1-9 10:10 编辑
像这个双母线的(附图),主母牌是市电的 复母牌是发电机的,有点没明白,主母排是ABC+零+地,复母牌是ABC?还是ABC+零+地?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-8 16:26 编辑
朋友是不是看错了,上面一条白线?
双投刀闸的上面是市电与发电机的三条相线,N线和PE直接连接好了。
发电机当然有N线,PE线是接地装置给发电机的保护线。
图中白线是100X8铜排为PE汇流排!
其他三相和N排都是125X10的。
回复
3楼
不符合标准,至少用4P双投开关
回复
4楼
白工 发表于 2016-1-9 09:27 不符合标准,至少用4P双投开关是4P啊。。。。。。。。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-8 16:24 朋友是不是看错了,上面一条白线?双投刀闸的上面是市电与发电机的三条相线,N线和PE直接连接好了。标示有误,就是双主母排问题,两个主母排都需要ABC+零+地吗?
回复
6楼
是呀,如果两个电源一起使用,这样安排是非常危险的。如果采用双投闸刀,母线侧已经是一条船了。何必分你我呢?
回复
7楼
wxs801020 发表于 2016-1-9 10:05 标示有误,就是双主母排问题,两个主母排都需要ABC+零+地吗?哪来的“双主母线”,系统图中是哪处?二个电源应该在双投开关的上面,那里没画母线?
回复
8楼
发电机主母排出线A/B/C/PEN,没有零排,直接接到接地上
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-10 16:13 编辑
楼主把图改了,也不能说明问题,上面一条线(母线)与下面出线一点毛关系也没有!
问一下,左边二个电源进线上面是双投开关吗,两开关上桩头的一根连线是什么意思?(没见过二个抽屉之间还能出现连接线,而且是大电流主母线?)
回复