一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。
一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。
22楼
回复
23楼
david200901050 发表于 2016-1-13 08:18 窃以为—-是铜鼻子与断路器接头的接触电阻过大造成的!同感 但却有个疑问 为何断路器的温度却正常 情况不允许 否则就把热成像仪的图片给大家瞅瞅
回复
24楼
坐等 楼主最终解决方案
回复
25楼
差点就把我们的工艺泄露了,听不懂就算了
回复
26楼
差点就把我们的工艺泄露了,听不懂就算了
回复
27楼
用万用表分别量进线与出线端电流,弄不好断路器内部短路
回复
28楼
l苳l 发表于 2016-1-13 22:15 用万用表分别量进线与出线端电流,弄不好断路器内部短路钳形电流表 已测过 电流平衡 另外如果是短路 应该是整条电缆发热 而不是局部异常发热 。
回复
29楼
此问题我们公司的大p也束手无策 ,不纠结大家了 谢谢大伙分析
回复
30楼
应该是接触电阻过大造成的。
回复
31楼
应该是接触问题吧!!!!!!
回复