开关柜异常发热问题
cxdcxd123
cxdcxd123 Lv.2
2016年01月08日 15:04:19
只看楼主

一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。

一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。



IMG_2205.JPG

免费打赏
游乐儿123
2016年01月13日 09:32:43
22楼
第一百个亲爹 发表于 2016-1-9 20:21 建议厂家断路器之类的需要接电缆给人用铜排做一段接引头方便施工队接线,就废几小截成本完全可以忽略。不知 …
回复
cxdcxd123
2016年01月13日 10:15:49
23楼
david200901050 发表于 2016-1-13 08:18 窃以为—-是铜鼻子与断路器接头的接触电阻过大造成的!同感 但却有个疑问 为何断路器的温度却正常 情况不允许 否则就把热成像仪的图片给大家瞅瞅
回复
铁牛66
2016年01月13日 13:54:01
24楼
坐等 楼主最终解决方案
回复
qq_1452341469440
2016年01月13日 16:55:33
25楼
差点就把我们的工艺泄露了,听不懂就算了
回复
qq_1452341469440
2016年01月13日 18:13:16
26楼
差点就把我们的工艺泄露了,听不懂就算了
回复
l苳l
2016年01月13日 22:15:31
27楼
用万用表分别量进线与出线端电流,弄不好断路器内部短路
回复
cxdcxd123
2016年01月14日 09:24:08
28楼
l苳l 发表于 2016-1-13 22:15 用万用表分别量进线与出线端电流,弄不好断路器内部短路钳形电流表 已测过 电流平衡 另外如果是短路 应该是整条电缆发热 而不是局部异常发热 。
回复
cxdcxd123
2016年01月14日 09:25:29
29楼
此问题我们公司的大p也束手无策 ,不纠结大家了 谢谢大伙分析
回复
zlj5165
2016年01月14日 19:41:48
30楼
应该是接触电阻过大造成的。
回复
昌国医院
2016年01月15日 10:03:00
31楼
应该是接触问题吧!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开