开关柜异常发热问题
cxdcxd123
cxdcxd123 Lv.2
2016年01月08日 15:04:19
只看楼主

一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。

一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。



IMG_2205.JPG

免费打赏
cxdcxd123
2016年01月11日 09:47:39
12楼
电工刀 发表于 2016-1-9 15:35 高频负载,难道是谐波电流影响?谐波确实有 也比较大 但是也应该三相都有。
回复
cxdcxd123
2016年01月11日 09:51:50
13楼
第一百个亲爹 发表于 2016-1-9 20:21 建议厂家断路器之类的需要接电缆给人用铜排做一段接引头方便施工队接线,就废几小截成本完全可以忽略。不知 …完全不在一个频道 听不懂。
回复
co1429242552997
2016年01月11日 14:56:13
14楼
这电缆接头做的很标准啊 不出事才怪:lol
回复
dylan3940
2016年01月12日 09:15:05
15楼
楼主想到换电缆,怎么没想到换断路器?把电缆接到别的断路器上看看?
这种情况下断路器本身出故障的几率比搭接头出故障几率还要大。
回复
沈涵
2016年01月12日 12:58:02
16楼
路过学习了~
回复
co1428980573363
2016年01月12日 13:50:27
17楼
断路器上柱头发热严重,测量有90度,解决思路:先用钳表两一下个相电流是否正常,接下来看看接线牛鼻子处理,换成面积大一点的牛鼻子或是对压接面进行处理,涂一点导电膏,呵呵,
回复
lizhihui1220
2016年01月12日 14:10:45
18楼
高频电器有谐波需要加装电抗器。
回复
cgc9112003
2016年01月12日 15:20:59
19楼
估计更换鼻子就没事了,要是有导电膏抹点更好,不抹问题也不大
回复
david200901050
2016年01月13日 08:18:34
20楼
窃以为----是铜鼻子与断路器接头的接触电阻过大造成的!
回复
游乐儿123
2016年01月13日 09:32:01
21楼
电工刀 发表于 2016-1-9 15:35 高频负载,难道是谐波电流影响?
回复