一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。
一配电室改造。将配电室负载临时接在一动力箱上 ,其中有一路的高频负载 在断路器A相的进线处发热异常 最高温度达90. 其他两相及其他路负载温度都正常。
2楼
接着 我们把发热严重的这相电缆换掉 岂料 问题仍然存在。求解。图中 最左侧 A相就是事发地点。 图为换掉电缆之后的的状态
回复
3楼
余以为 是铜鼻子与断路器接头的接触电阻过大造成的。
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-8 16:17 编辑
用钳形电流表检查电流是否真的很大,再看鼻子是多少平方的,如果是开口鼻子看出是多少A,开口鼻子标500A的实际载流不能超300A!
开关上桩头发热,下桩头正常,建议把鼻子和开关的压接面处理干净(再涂点导电膏)!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-8 16:15 用钳形电流表检查电流是否真的很大,再看鼻子是多少平方的,如果是开口鼻子看出是多少A,开口鼻子标500A的实 …电流 只有80A左右 三相负载平衡 发热情况是通过热成像仪测得 鼻子虽然发热 但发热最严重在鼻子上10cm拐角处 (可参考图中其他开关的A相 )
回复
6楼
cxdcxd123 发表于 2016-1-8 17:25 电流 只有80A左右 三相负载平衡 发热情况是通过热成像仪测得 鼻子虽然发热 但发热最严重在鼻子上10c …原鼻子扭伤过了,现图中鼻子(开口鼻子)截面有点小,换成开关下桩头那种鼻子就会好了。
回复
7楼
断路器接头的接触电阻过大造成的。
回复
8楼
高频负载,难道是谐波电流影响?
回复
9楼
建议厂家断路器之类的需要接电缆给人用铜排做一段接引头方便施工队接线,就废几小截成本完全可以忽略。不知道这厂家的设计怎么想的,换做我们你就乖乖来现场吧如果换做
回复
10楼
建议厂家断路器之类的需要接电缆给人用铜排做一段接引头方便施工队接线,就废几小截成本完全可以忽略。不知道这厂家的设计怎么想的,换做我们你就乖乖来现场吧如果换做