关于混凝土保护层厚度大于50,钢筋网片规格的探讨
醉鱼儿
醉鱼儿 Lv.8
2016年01月08日 11:25:13
只看楼主

本帖最后由 醉鱼儿 于 2016-1-8 11:42 编辑 在混凝土结构设计规范GB50010-2010上,第8.2.3 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。在第9.2.15条 当梁的混凝土保护层厚度大于50mm且配置表层钢筋网片时,应符合下列规定:1 表层钢筋宜采用焊接网片,其直径不宜大于8mm,间距不应大于150mm;网片应配置在梁底和梁侧,梁侧的网片钢筋应延伸至梁高的2/3处。

本帖最后由 醉鱼儿 于 2016-1-8 11:42 编辑

在混凝土结构设计规范GB50010-2010上,第8.2.3 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。
在第9.2.15条 当梁的混凝土保护层厚度大于50mm且配置表层钢筋网片时,应符合下列规定:
1 表层钢筋宜采用焊接网片,其直径不宜大于8mm,间距不应大于150mm;网片应配置在梁底和梁侧,梁侧的网片钢筋应延伸至梁高的2/3处。

至此:目前通常做法是 150×150,目前,还没有发现别的依据。在此抛砖引玉,希望各位楼楼多多参与,找出更多的依据。
醉鱼儿
2016年09月23日 10:12:07
2楼
自己顶一下:P
回复
boxin0724
2022年04月02日 07:56:28
3楼

不是9.2.15还要满足1%配筋率,感觉按4@150很难满足

醉鱼儿:直径4@150肯定不满足要求的

回复
djw1234
2022年04月07日 17:43:54
4楼

需要三级钢8@100