管网叠压供水技术规程的一点疑问
wiley2015
wiley2015 Lv.8
2016年01月04日 21:06:22
只看楼主

管网叠压供水技术规程CECS221:2012中“不能采用管网叠压供水技术的区域”,其中第三条规定:供水管网供水压力波动较大的区域。但是并没有说清楚压力波动达到多少才不适合用管网叠压供水设备,这个波动范围到底有没有规定或则限制?

管网叠压供水技术规程CECS221:2012中“不能采用 管网叠压供水技术的区域”,其中第三条规定:供水管网供水压力波动较大的区域。但是并没有说清楚压力波动达到多少才不适合用管网叠压供水设备,这个波动范围到底有没有规定或则限制?
摇摆的风
2016年01月06日 07:58:16
2楼
路过帮顶
回复
安穆明weibo
2016年01月06日 08:55:26
3楼
对于叠压供水,最好咨询当地供水部门。因为不论技术规程怎么推荐,要根据当地的规定决定
回复
isaiahwu
2016年04月26日 22:28:19
4楼
如何波动,是由供水公司认定的,反正叠压供水目前主要是一个概念性的,需要供水公司审批通过好才能实施,其中拖延,关系等很麻烦的。供水公司说压力稳定,就稳定,说不能叠压供水就不能。
回复
junrock
2016年04月26日 23:16:45
5楼
叠压供水相当于在市政管网抽水,容易影响到市政管网供水稳定。一般市政管网压力低于0.2Mpa是不可以用叠压供水的,各个地方有不同,看当地自来水公司规定了。