消防水池分格的问题
ren-wty
ren-wty Lv.5
2016年01月02日 11:18:58
只看楼主
免费打赏
安穆明weibo
2016年01月03日 18:44:55
2楼
按规范走,大于500立方,宜设成两个,大于1000立方,应设置成两格
回复
mchg
2016年01月03日 21:50:15
3楼
回复
co1451883823920
2016年01月05日 13:09:53
4楼
根据国家《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(2014年10月1日实施)第4.3.6条:消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时宜设置两格能独立消防使用消防水池;大于1000m3消防水池应设置能独立使用的两座消防水池。