2016年元旦中午12点某小区电缆分支箱电缆着火
lfqiang336
lfqiang336 Lv.7
2016年01月01日 18:51:42
只看楼主

此电缆分支箱使用时间为4年多点,一进二出,10KV电源T接点装有美式令克和避雷器,电缆引进分支箱,着火点为电缆出线侧,两根出线电缆分别连接着1台800KVA箱变和1台200KVA箱变。200箱变的复合开关没有动作,800的箱变高压断路器也没有动作,请高手分析原因!

此电缆分支箱使用时间为4年多点,一进二出,10KV电源T接点装有美式令克和避雷器,电缆引进分支箱,着火点为电缆出线侧,两根出线电缆分别连接着1台800KVA箱变和1台200KVA箱变。200箱变的复合开关没有动作,800的箱变高压断路器也没有动作,请高手分析原因!

电缆分支箱着火10.jpg


电缆分支箱着火1.jpg


电缆分支箱着火2.jpg


电缆分支箱着火3.jpg


电缆分支箱着火4.jpg


电缆分支箱着火5.jpg


电缆分支箱着火6.jpg


电缆分支箱着火7.jpg


电缆分支箱着火8.jpg


电缆分支箱着火9.jpg

免费打赏
magiln
2016年01月04日 15:56:07
12楼
学习了
回复
游乐儿123
2016年01月04日 16:03:38
13楼
hjdq1238 发表于 2016-1-2 10:13 电缆制作工艺,应力锥处没有处理好。
回复
hjdq1238
2016年01月04日 16:05:48
14楼
在处理外层半导体是,伤及电缆的主绝缘,导致的后果,工艺很重要
回复
电气范
2016年01月04日 17:29:12
15楼
过来学习看看
回复
co1451903787708
2016年01月04日 19:08:38
16楼
过来学习大家知识
回复
wangxf
2016年01月05日 10:24:55
17楼
可能是没有装置零序保护吧?
回复
电气丶学无止境
2016年01月06日 08:30:17
18楼
ccc___ 发表于 2016-1-4 13:34 不是这样的,是因为电缆头应力锥没做到位(电缆头质量不到位),电场放电击穿,发生单相接地故障后长时间 …:)老师讲解的很详细,很有耐心,又学到知识了
回复
沈涵
2016年01月06日 08:44:12
19楼
我是做继电保护的,环网柜目前都安装综保保护,也就是楼上所说的零序保护,这个是必投的,监控电缆电流三相的平衡,200箱变没有动作可以理解,因为250以下都没有继电保护,但是800的箱变按国标是要有高压柜,而且最少也要安装一套反时限过流继电器保护动作,虽然不一定能保护到上级,但是也能保护到末端线路和变压器。
至于电缆的原因,应该不是电缆本身的质量问题,如果是电缆本身的质量问题,做实验是就会做出泄露电流,以及耐压试验做不了等等问题,又或者有可能试验没做就送电,或者试验做的马虎,导致上述问题存在
回复
lfqiang336
2016年01月06日 09:03:47
20楼
首先感谢楼上的分析。800的箱变内确实安装有带有微机保护的高压柜,但是微机保护不能保护上一级吧,(个人理解),并且高压断路器没有动作。但是800的变压器没有任何问题,当天晚上送电后都没有问题。我觉得CCC的分析是很符合本次事故的起因的。
回复
co1428980573363
2016年01月06日 14:00:06
21楼
美式零克:即美式跌落熔断器,高压电缆的导电芯线被接地的铜屏蔽层包围,所以电缆发生故障,总是会出现 接地故障,电缆头应锥没做到位(电缆头质量不到位,接头处),电场放电击穿单根电缆------,发生单相接地, 而且接地电流还不小,在击穿放电过程中,系统发生谐振,另一相也因谐振过电压击穿-------两相电弧发生短路 故障后长时间不跳闸!
回复

相关推荐

APP内打开