此电缆分支箱使用时间为4年多点,一进二出,10KV电源T接点装有美式令克和避雷器,电缆引进分支箱,着火点为电缆出线侧,两根出线电缆分别连接着1台800KVA箱变和1台200KVA箱变。200箱变的复合开关没有动作,800的箱变高压断路器也没有动作,请高手分析原因!
此电缆分支箱使用时间为4年多点,一进二出,10KV电源T接点装有美式令克和避雷器,电缆引进分支箱,着火点为电缆出线侧,两根出线电缆分别连接着1台800KVA箱变和1台200KVA箱变。200箱变的复合开关没有动作,800的箱变高压断路器也没有动作,请高手分析原因!
22楼
单相接地-----造成两相短路
回复
23楼
路过学习下
回复
24楼
零克就是跌落熔断器
回复
25楼
既然接地电流那么大,熔断器的熔丝为什么没熔断?
回复
26楼
具体什么原因?
回复
27楼
你好,老总!
我是中国·吉徽电力科技有限公司的
我们公司专业生产
冷缩电缆附件 / 预制式电缆接头
10-35KV电缆分支箱 / 充气柜环网柜
箱式变电站 / 高低压成套柜
有项目请关照一下!有技术问题我可以帮您解决.
联系人:张工