2016年元旦中午12点某小区电缆分支箱电缆着火
lfqiang336
lfqiang336 Lv.7
2016年01月01日 18:51:42
只看楼主

此电缆分支箱使用时间为4年多点,一进二出,10KV电源T接点装有美式令克和避雷器,电缆引进分支箱,着火点为电缆出线侧,两根出线电缆分别连接着1台800KVA箱变和1台200KVA箱变。200箱变的复合开关没有动作,800的箱变高压断路器也没有动作,请高手分析原因!

此电缆分支箱使用时间为4年多点,一进二出,10KV电源T接点装有美式令克和避雷器,电缆引进分支箱,着火点为电缆出线侧,两根出线电缆分别连接着1台800KVA箱变和1台200KVA箱变。200箱变的复合开关没有动作,800的箱变高压断路器也没有动作,请高手分析原因!

电缆分支箱着火10.jpg


电缆分支箱着火1.jpg


电缆分支箱着火2.jpg


电缆分支箱着火3.jpg


电缆分支箱着火4.jpg


电缆分支箱着火5.jpg


电缆分支箱着火6.jpg


电缆分支箱着火7.jpg


电缆分支箱着火8.jpg


电缆分支箱着火9.jpg

hjdq1238
2016年01月02日 10:13:49
2楼
电缆制作工艺,应力锥处没有处理好。
回复
lingxuct
2016年01月02日 11:51:36
3楼
支持楼上朋友的意见!

上面电源的继电保护“零序”没投跳闸?
回复
lfqiang336
2016年01月04日 08:30:17
4楼
当时听供电公司的人说零克没有跳,此次事故导致城区供电所5条高压线路有接地指示,供电公司的人从中午12点开始查找原因,直到下午5点才找到事故点。我们抢修到晚上11点才为该小区送上电。楼上说的
上面电源的继电保护“零序”没投跳闸?我不是很明白!除了电缆应力锥没处理好外,还有木有别的原因?请大家畅所欲言,
回复
niziqian007
2016年01月04日 08:56:21
5楼
请教:美式令克是什么东西?谢谢
回复
lfqiang336
2016年01月04日 09:06:11
6楼
回复楼上的朋友:美式零克即美式跌落熔断器
回复
lingxuct
2016年01月04日 10:33:03
7楼
回4楼:因高压电缆的导电芯线被接地的铜屏蔽层包围,电缆发生任何故障,总是最先发生接地故障,接地的故障电流总是最先被零序保护检测到,如果零序保护投跳闸,故障点的电缆不会被烧成这样。
回复
lyf830619
2016年01月04日 10:50:18
8楼
我就发表一种原因的可能,也不知道对不对,还请大家多多指教,电缆接头处绝缘长时间后就会损伤,可能会引起瞬间燃弧,然后能量未达到跌落式熔断器的能量所以开关未动作。
回复
dianqi2016
2016年01月04日 11:25:28
9楼
高压不是很懂
回复
这次可以了
2016年01月04日 12:34:44
10楼
路过学习下
回复
lingxuct
2016年01月04日 13:34:15
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-4 13:42 编辑 心电天下 发表于 2016-1-4 10:50 我就发表一种原因的可能,也不知道对不对,还请大家多多指教,电缆接头处绝缘长时间后就会损伤,可能会引起 …不是这样的,是因为电缆头应力锥没做到位(电缆头质量不到位),电场放电击穿,发生单相接地故障后长时间不跳闸! 而且接地电流还不小,在击穿放电过程中,系统发生谐振,另一相也因谐振过电压击穿,二相电弧发生短路,再烧断电缆引线!在弧光短路的过程中,上级过流保护动作跳闸!到这时电力部门才来查故障。偶敢肯定,电缆发生接地(单相击穿)的时间不会太短,且零序保护没投跳闸,且电力部门还没来查故障(或查不到具体位置),一直要等到电缆烧断(这个区域电没了)才查到这里(笨办法查故障)。
回复