本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑 《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?
本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑
《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?
13楼
风平浪静02 发表于 2016-1-1 09:51 1、这个接地电阻不仅指变压器中性点的接地电阻,是指接地网。变压器中性点不接地系统,也存在接地网的问题。 … 请教您一下 您在1中提到的接地电阻,是指接地网,是指此处的接地电阻包含变压器中性点的接地电阻和接地网的接地电阻? 您在2中提到的两个电阻的概念是指变压器中性点的接地电阻和接地网的接地电阻吗? 提前谢谢您的回复。
回复
14楼
smartspring 发表于 2016-1-4 10:35 请教您一下 您在1中提到的接地电阻,是指接地网,是指此处的接地电阻包含变压器中性点的接地电阻 …由于楼主提问是“高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?”那么这个高阻应该是变压器中性点与接地体(也有叫接地极,接地网)之间的一个实在的,高阻值的电阻。也有小阻值电阻。那么,接地电阻怎么还不大于4欧姆?应该是接地体,主要是接地桩与大地结合部分的电阻,我们叫流散电阻。所以它们是两个不同的电阻,两个不同的概念。流散电阻当然越小越好,与高阻接地和小电阻接地无关。但是,减少流散电阻需要多打接地桩,填木炭,灌盐水等等。在高土壤电阻率地区需要高成本。
回复
15楼
风平浪静02 发表于 2016-1-4 15:19 由于楼主提问是“高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?”那么这个高阻应该是变压器中性点与接地体(也有叫 … 明白了,谢谢您的回复。:)
回复
16楼
学习了~~~~~
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2016-1-4 15:19 由于楼主提问是“高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?”那么这个高阻应该是变压器中性点与接地体(也有叫 … 在下今早在上班的路上想了一下您提到变压器中性点的接地电阻和流散电阻是两个不同的概念,且流散电阻不论高低电阻接地都希望其越小越好,如在下上述理解是正确的话? 在下有一个问题,在高电阻接地的时候,流散电阻大点为什么不可以呢?还有就是通常所说的接地电阻不包含流散电阻?提前谢谢您的回复。
回复
18楼
针对楼上的话,说点个人意见:
所渭“高阻接地”是针对供电系统说的,不是对接地装置的接地可以大!
高阻接地是减小系统单相接地电流而采取的一种措施,这个“高阻”是做在电气设备上的,不是把接地电阻做大!!!!
高阻的方法:变压器中性点(或接地变压器)串联消弧线圈、串电阻或电抗器后接地(或不接地)。
回复
19楼
smartspring 发表于 2016-1-5 09:07 在下今早在上班的路上想了一下您提到变压器中性点的接地电阻和流散电阻是两个不同的概念,且流散电阻 …接地是一个概念,高阻接地又是一个概念。接地电阻主要成分就是流散电阻,作为接地极尽管是圆钢扁铁,但是其实质电阻是有限的。主要就是圆钢扁铁与大地接触这一部分电阻。如果不包含这一部分流散电阻,接地电阻可以忽略,做到零点零零几欧姆也很容易的。高阻接地一般是为了获取系统接地信号,如果接地都不可靠。那么这个信号也是不可靠的。当然,由于接地电流很小,压降影响会小一些,可以降低一些接地电阻要求。但不是无所谓没有要求的。楼主所说的,因为系统是不接地,高阻接地,谐振接地。所以发生系统单相接地故障时,只是系统对地电容电流,电流较小。如果这个单相接地是变压器高压绕组对外壳击穿,也就是故障接地接在低压保护接地上。由于接地电流较小,在保护接地电阻上的压降也小,抬高保护导线对地的电位较小,所以接地电阻可以大一些,但不能大于4欧姆。如果以接地电流为10A计算,则理论上保护导线对地电位不能大于40V。
回复
20楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 09:32 针对楼上的话,说点个人意见:所渭“高阻接地”是针对供电系统说的,不是对接地装置的接地可以大! 谢谢您的回复。您提到的不是接地装置的接地可以大,是否意味着不是流散电阻也可以大?如在下这种理解是正确的话?为什么高阻抗接地还对流散电阻又要求呢? 提前谢谢您的回复。
回复
21楼
风平浪静02 发表于 2016-1-5 09:48 接地是一个概念,高阻接地又是一个概念。接地电阻主要成分就是流散电阻,作为接地极尽管是圆钢扁铁,但是 … 谢谢您的回复。在下没有说清楚我的问题,为什么高阻抗接地还要求流散电阻小呢?再次谢谢您的回复。
回复
22楼
18楼说的很好了。
回复