关于接地电阻的问题,在线等高手解答!
jx1985223
jx1985223 Lv.2
2015年12月30日 14:33:32
只看楼主

本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑 《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?

本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑

《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆? psb.jpg

psb.jpg

免费打赏
smartspring
2016年01月05日 12:10:15
23楼
谢谢您的回复。在下在各位专家的帮助下已经理解高阻接地的电阻和接地网的电阻(流散电阻)是两个不同的概念。但在下没有理解的是为什么高阻接地还要去流散电阻阻值小呢?因为在下理解流散电阻如大点的话抑制单相短路电流不是更有好处吗?再次谢谢各位的回复。
回复
lingxuct
2016年01月05日 13:42:24
24楼
smartspring 发表于 2016-1-5 10:57 谢谢您的回复。您提到的不是接地装置的接地可以大,是否意味着不是流散电阻也可以大?如在下这种理解是 …任何电气接地装置,(不管接地电流有多大)都希望直接深入地下,在地面上没有“跨步电压”!因为跨步电压对人体存在触电的危险,所以,对土壤的流散电阻要求足够小。
回复
smartspring
2016年01月05日 13:55:29
25楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 13:42 任何电气接地装置,(不管接地电流有多大)都希望直接深入地下,在地面上没有“跨步电压”!因为跨步 … 这次是真的明白了。:)。谢谢您的多次回复。您的很多回复是在下从规范或手册上无法学到的。