本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑 《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?
本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑
《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆?
2楼
不接地系统为什么对接地电阻还有要求?
回复
4楼
概念问题,"不接地“系统、”高阻接地“系统与”保护接地“所指代(用途)不同,前者说的是”系统“,后者才是说”接地“!
是接地就应该有小的接地电阻,特别是保护接地,是对人身安全相关的大事!
不接地和高阻接地,尽指”系统单相接地故障电流小“!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-12-30 15:58 概念问题,"不接地“系统、”高阻接地“系统与”保护接地“所指代(用途)不同,前者说的是”系统“,后者才 …作了等电位联结就安全了吧 为什么要小于4欧呢?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-30 15:58 概念问题,"不接地“系统、”高阻接地“系统与”保护接地“所指代(用途)不同,前者说的是”系统“,后者才 …如果是保护接地的话IT系统接地电阻应该是R<50/I吧?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-12-30 15:58 概念问题,"不接地“系统、”高阻接地“系统与”保护接地“所指代(用途)不同,前者说的是”系统“,后者才 …如果是保护接地的话IT系统接地电阻应该是R<50/I吧?
回复
8楼
jx1985223 发表于 2015-12-30 17:37 如果是保护接地的话IT系统接地电阻应该是R当R=50/I 时,接地电流I 定多少?100A时就有0.5欧,200A就有0.25欧?
回复
9楼
IT系统应该不接地,或经阻抗接地!没有50欧之说。
回复
10楼
楼上说的都挺好,学习了
回复
11楼
学习中!非常好
回复
12楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-1-1 09:54 编辑
1、这个接地电阻不仅指变压器中性点的接地电阻,是指接地网。变压器中性点不接地系统,也存在接地网的问题。接地电阻过大,当大电流流过时会太高接地导线对地电位,影响接地保护效果。比如,中性点不接地系统变压器高压绕组对壳击穿。
2、变压器中性点经高阻接地,也不是接地电阻可以大一些,因为是两个电阻的概念。
3、我国幅员辽阔土壤电阻率差别很大。应该按照我国实际情况,根据有可能流经接地极的电流,确定合理的接地电阻值。
回复