【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2015.12.30
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年12月30日 08:58:23
只看楼主

大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■【今日话题】怎样理解混规9.2.9-3,是否300宽的梁就得配四肢箍?

大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

■【今日话题】怎样理解混规9.2.9-3,是否300宽的梁就得配四肢箍?
免费打赏
曾晓峰
2015年12月30日 09:01:56
2楼
■3.4多层砌体结构的抗震计算
震害调查说明:厚度为0.12m或0.18m的砌体墙,自身稳定性差,由其在地震时极易平面处失稳。受压、受剪承载力大弧度降低,不能作为抗震墙(承重墙)看待。《抗规》表7.1.2中专门列出了“最小墙厚”一栏,小于此厚度的墙体不论是否做基础,均只能作为非抗震墙(隔墙)输入荷载,不能承担地震作用。
在砌体结构中,将抗震承载力验算不满足要求的墙段由砖砌体改为钢筋砼墙的做法属于超出规范、规程设计。增设钢筋砼墙后,结构体系可能改变为不同材料的混合承重结构(混杂结构),钢筋砼墙与砖墙不能协同工作,因此应按《建设工程勘察设计管理条例》第二十九条进行审定。
回复
曾晓峰
2015年12月30日 09:03:00
3楼
■3.5多层砌体结构抗震构造
抗震构造措施对结构抗震具有【重大意义】,《抗规》2.1.11抗震构造措施“根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分【必须】釆取的各种细部要求。”
回复
q450195
2015年12月30日 11:47:32
4楼
学习了,曾工辛苦了
回复
醉青
2015年12月30日 14:18:17
5楼
支持,辛苦了
回复
加倍努力
2015年12月30日 14:23:46
6楼
谢谢楼主!学习了。
回复
曾晓峰
2015年12月31日 10:19:33
7楼
加倍努力 发表于 2015-12-30 14:23 谢谢楼主!学习了。不好意思,前几天有点忙没即时与您交流,请原谅。
回复
co1431243480504
2015年12月31日 14:23:03
8楼
正在学习,谢了
回复
co1431243480504
2015年12月31日 14:26:24
9楼
回复

相关推荐

APP内打开