地震设防7度,地震分组三组,加速度0.10g设计一个高度24m,建筑物宽度为8.7m,建筑物长度45m,层数4层,层高6.0m。这样的建筑物可以吗?防震符合要求吗?
地震设防7度,地震分组三组,加速度0.10g
设计一个高度24m,建筑物宽度为8.7m,建筑物长度45m,
层数4层,层高6.0m。
这样的建筑物可以吗?防震符合要求吗?
2楼
2002年的抗震规范GB50011-2001,上面的6.1.6只讲了框架-抗震墙的长宽比。而在6.3框架结构抗震构造措施里就只说了框架结构要满足高宽比
看高规表3.3.2和表3.4.3.
回复
3楼
高宽比是高层结构设计要求的,不管是钢结构还是砼结构,高层都要限制高宽比,多层一般高宽比限制不起控制作用,所以就没有规定.伸缩缝规范里说的很清楚,查一下就好了.
室内环境规范规定混凝土框架结构取55米,长宽比不满足就要设缝了,这个是抗震上面的要求
回复
4楼
框架结构在水平荷载作用下,属于柔性结构,其抗侧移刚度较小,房屋较高时其安全性和经济效益下降
框架结构适用层数:6~15层,10层左右最为经济
框架结构常用高宽比:5~7
场地类别为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类,规则的现浇钢筋混凝土框架结构最大适用高度:60m(烈度6度),55m(烈度7度),45m(烈度8度),25m(烈度9度)
场地类别Ⅳ类或不规则结构的最大适用高度还应适当降低
回复
5楼
学习了,谢谢分享
回复
6楼
这个结构存在大偏心结构?
回复
7楼
偏心结构是针对轴心结构而言的。
举个例子,建筑物内部的框架梁,承受的荷载是对称的,可以认为是轴心受压。而在外墙的柱子,如果有悬挑构件与之连接的话,这个柱子就需要按偏心受压计算。
回复