对于抗震钢筋,现在是不是要求主要受力钢筋均才用抗震钢筋啊?
对于抗震钢筋,现在是不是要求主要受力钢筋均才用抗震钢筋啊?
2楼
我们这里审图每次都提。
回复
3楼
纵向受力钢筋应符合混规11.2.3条规定,可以选用带E标号的抗震钢筋,普通钢筋如果能满足该条文要求也可以使用,但是结构设计说明中必须注明。
回复
4楼
千手扑蝶 发表于 2015-12-29 00:12 纵向受力钢筋应符合混规11.2.3条规定,可以选用带E标号的抗震钢筋,普通钢筋如果能满足该条文要求也可以使用 …对,我个人也一直是这么认为的,但是我们这里的专家就说不行。
回复
5楼
照专家意思改呗
回复
7楼
主要受力钢筋均得用抗震钢筋啊
----AST结构软件团队
回复
8楼
抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值,不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
回复
9楼
谢谢楼主的分享!