情况特殊,乡镇上的一栋建筑,市政一路水源,一侧紧密相连其他房屋,屋后一层有个废弃篮球场(可征用),建筑高17米多,体积约5000多立方,室内消防用水15L/s,室外消防谁用15L/s。现由于各种原因,能否室外只做枝状管网,设室外消火栓,建一个108吨的消防水池供室内消火栓用,设水泵房,屋面设18吨消防水箱。
情况特殊,乡镇上的一栋建筑,市政一路水源,一侧紧密相连其他房屋,屋后一层有个废弃篮球场(可征用),建筑高17米多,体积约5000多立方,室内消防用水15L/s,室外消防谁用15L/s。现由于各种原因,能否室外只做枝状管网,设室外消火栓,建一个108吨的消防水池供室内消火栓用,设水泵房,屋面设18吨消防水箱。
2楼
回复
3楼
按《消规》第4.3.1-2条,不需设置消防水池。
回复
4楼
若设置消防水池,就要储存室内外消防水量。
回复
5楼
一路供水不满足消防两路供水要求,需要设置消防水池,保证室外消防水用量。
回复
6楼
体积小于5000,室外消防水量小于等于20L/S,可一路进水,支状管网,仅设室内消防水池及屋顶水箱,但市政水应满足生活及室外消防要求。
回复
7楼
学习下,感谢分享!:handshake
回复
8楼
谢谢楼主的资料
回复
9楼
由于楼主没有说具体建筑功能,模拟以下建筑:1、厂房、仓库,室外用水量为15L/s且体积为5000多的为丁戊类厂房、仓库,而同时体积为5000多的丁戊类厂房、仓库没有室内消火栓流量为15L/s的,所以该情况不存在;2、住宅,住宅的室外用水量都是15L/s,高度为17米多的住宅不需要设室内消火栓系统,该情况也不存在;3、公建,体积为5000多的公建的室外消防用水量也不是15L/s,该情况也不存在。结论:楼主模拟的情况有误。