家里建房,已经施工了,不能改了,看看这样的防雷做法是否可行,有劳各位了。
co1450984116780
2015年12月25日 03:23:42
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 hmaomao 于 2015-12-25 04:07 编辑 有劳各位了,家里建房,请人做的接地体,本人对防雷一窍不通,是家里人请别人做的,后来查了规范,感觉好像没有这样的在室内布置的接地体,不知道敢不敢用这样的人工接地网。另外人工接地网和基础钢筋是不连在一起。垂直接地体有3根角钢紧靠桩柱,有80-100mm混泥土阻隔,其他垂直接地体都与桩柱约有0.4米距离。 按照人工接地网布置图,左上角的水平两个混凝土桩柱建桩承台(第二张图),人工接地网的一小部分穿过桩承台内部,但是建筑工人没有将人工地网的水平圆钢与桩承台钢筋绑扎起来,人工地网水平圆钢与桩承台钢筋网孔有较小的间隙。

本帖最后由 hmaomao 于 2015-12-25 04:07 编辑

有劳各位了,家里建房,请人做的接地体,本人对防雷一窍不通,是家里人请别人做的,后来查了规范,感觉好像没有这样的在室内布置的接地体,不知道敢不敢用这样的人工接地网。目前建筑已经建好二层了,基础部分无法改了,建筑高度为15米,自家建筑左右两边10米外各有建筑高13.5米,但是相邻建筑都没有做防雷。
我现在的问题是:
1、雷击电流下来,人工地网高地电位是否会反击建筑混凝土基础?
2、目前只能利用一根引下线(按布置图右上角那根),另外一根引下线由于位置和其他限制取消,只设置一根引下线是否可以。
3、要是不能用该人工地网,有什么补救措施?
4、其实我一直有个问题,像家里一楼,有卷闸门的膨胀螺栓打在桩柱上,膨胀螺栓与桩柱钢筋触碰,要是钢筋做引下线,雷电流下来,触摸卷闸门岂不是会触电?有劳各位,感恩!
QQ图片20151225031434.jpg QQ图片20151225031609.jpg

QQ图片20151225031434.jpg


QQ图片20151225031609.jpg

免费打赏
独木不成林21
2015年12月26日 14:20:36
2楼
做了等电位就不用担心雷电反击
回复
独木不成林21
2015年12月26日 14:36:18
3楼
可以使用基础中的钢筋做接地极,延长接地体的寿命,防雷接地和等电位共用
回复
qq_1423529138570
2015年12月28日 11:15:06
4楼
这个是真浪费
回复