大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■【今日话题】A、B级高度高层建筑的总高限制有明显差距,那么我们设计或审查应怎样执行?
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■【今日话题】A、B级高度高层建筑的总高限制有明显差距,那么我们设计或审查应怎样执行?
2楼
■3.3.3层高限制
详《抗规》7.1.3, 其中的【约束砌体】详《砌体》10.2.6条。
■3.3.4最大高宽比
详《抗规》7.1.4。
对于点式、墩式等平面接近正方形的建筑,高宽比宜适当减小。
■3.3.5抗震墙的间距
抗震墙——抗规范构造要求设置,且厚度不小于《抗规》7.1.2中“最小抗震墙原度” 的墙体。
抗震墙的最大间距详《抗规》7.1.5。
回复
3楼
“对于点式、墩式等平面接近正方形筑,高宽比宜适当减小。”混凝土结构怎么没这样的要求呢?
回复
4楼
ytg123456 发表于 2015-12-24 09:41 “对于点式、墩式等平面接近正方形筑,高宽比宜适当减小。”混凝土结构怎么没这样的要求呢?最大高宽比《抗规》7.1.4注2建筑平面接近正方形时,其高宽比宜适当减小。这是基于房屋的长向对房屋的总刚度也有一定的贡献,且点式、墩式等平面都是接近正方形的建筑。非常感谢你的参与
回复
5楼
曾工你好,我想问下,在7度区(成都)3层的别墅,结构用到柱/异形柱/短肢剪力墙,怎么去对结构类型进行定性?怎么判断各个构件的抗震等级?还有在该结构中用到了一种L形的柱(截面高度与厚度比小于3按柱要求设计,其截面厚度为200),该柱是否不满足柱的最小宽度要求(抗规6.3.5要求)
回复
6楼
shiyuebingtm 发表于 2015-12-24 15:55 曾工你好,我想问下,在7度区(成都)3层的别墅,结构用到柱/异形柱/短肢剪力墙,怎么去对结构类型进行定性 … 1.结构用到矩形柱、异形柱、短肢剪力墙时,应定议为:异形柱结构(或异形柱框架剪力墙结构)见《异》2.1.2;3.1.1 2.L形的柱为异形柱,不须满足《抗》6.3.5对最小截面尺寸要求,须或己满足《异》6.1.4条要求。 3.最重要的是,必须定议为【异形柱】结构(或异形柱框架剪力墙结构),因采用的计算分析软件(公式)不同。见《异》4.3.8及条文说明。
回复
7楼
曾晓峰 发表于 2015-12-24 16:25 1.结构用到矩形柱、异形柱、短肢剪力墙时,应定议为:异形柱结构(或异形柱框架剪力墙结构)见《异 …好的,谢谢曾工的讲解!(祝曾工圣诞节快乐!)
回复
8楼
shiyuebingtm 发表于 2015-12-24 16:37 好的,谢谢曾工的讲解!(祝曾工圣诞节快乐!)谢谢,大家快乐!:lol
回复
9楼
继续学习,感谢楼主!
回复
10楼
加倍努力 发表于 2015-12-24 17:10 继续学习,感谢楼主!非常感谢你的参与
回复
11楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复