改造旧的低压柜,新建的柜子的开关大小,是否可以直接参照原有柜子的低压柜电流表的量程。
改造旧的低压柜,新建的柜子的开关大小,是否可以直接参照原有柜子的低压柜电流表的量程。
2楼
这个还是别按原有电流表量程的好
回复
3楼
心电天下 发表于 2015-12-23 08:50 这个还是别按原有电流表量程的好为什么呢。。
回复
4楼
具体情况具体分析.
原有负荷是否有变化?量程能否满足现有负荷的要求.
开关是否有变化?电流表是否和回路电流相匹配,如是保护用,能否满足误差要求.
负荷性质是否有变化?是计量用还是测量用,是保护用还是测量用,是电机用还是馈出用.
不好一概而论.
回复
5楼
苯笨 发表于 2015-12-23 10:30 具体情况具体分析.原有负荷是否有变化?量程能否满足现有负荷的要求.开关是否有变化?电流表是否和回路电 … 进来学习一下,您提到计量用还是测量用,保护用还是测量用,电机用还是馈出用?这些对量程选择的影响那本规范可找到?提前谢谢您的回复。
回复
6楼
苯笨 发表于 2015-12-23 10:30 具体情况具体分析.原有负荷是否有变化?量程能否满足现有负荷的要求.开关是否有变化?电流表是否和回路电 …那个表是 测量用的
回复
7楼
smartspring 发表于 2015-12-23 10:51 进来学习一下,您提到计量用还是测量用,保护用还是测量用,电机用还是馈出用?这些对量程选择的影响那 …计量用还是测量用见GB/T50063-2008<
<电力装置的电测量仪表装置设计规范>
>其它见DL/T866-2015<
<电流互感器和电压互感器选择及计算规程>
>
电流互感器和电压互感器选择及计算规程>
电力装置的电测量仪表装置设计规范>
回复
8楼
苯笨 发表于 2015-12-23 12:15 计量用还是测量用见GB/T50063-2008其它见DL/T866-2015 谢谢您的回复。
回复
9楼
根据负荷算一下电流,再选择合适的表啊
回复
10楼
根据负荷算一下电流
回复
11楼
这个和互感器有最直接的关系吧
回复