说一说过欠压保护器
宝来
宝来 Lv.11
2015年12月22日 19:43:11
只看楼主

各位,我抛个砖希望有各路人马来说说这个过欠压保护器,从生产厂家的角度分析也行。今日验收某住宅小区,一个小区找了两个配电箱厂家做,于是用了不同的过欠压保护器,问题来了,一个厂家用的过欠压保护器断电复电时间为60S,另外一个用的过欠压上面写的3-5分钟,因为时间写的长,我掐表等待,足足5分钟。我想问的是,这个产品究竟有没有国家标准,有没有统一要求。我有看了好几家似乎这个产品是没有3C认证的,大家都没有。

那么这个复电时间到底要怎样,想多少就多少?
c168_com
2015年12月22日 22:57:11
2楼
这个东西都是小厂家品,质量很一般,不能带大电流的感性负载。
我认识还是微断+脱扣器方式比较靠谱。
回复
大同00
2015年12月23日 00:30:12
3楼
冰箱关机后,5分钟之后方可开机,否则,对压缩机不利。因此,过欠压保护器延时5分钟通电是正确的。
回复
beida_energy
2015年12月23日 09:45:54
4楼
这个东西是每家都有还是一个楼一个?
回复
大同00
2015年12月23日 11:00:32
5楼
beida_energy 发表于 2015-12-23 09:45 这个东西是每家都有还是一个楼一个?每户一个,装在插座回路上。
回复
大同00
2015年12月23日 11:04:24
6楼
c168_com 发表于 2015-12-22 22:57 这个东西都是小厂家品,质量很一般,不能带大电流的感性负载。我认识还是微断+脱扣器方式比较靠谱。若不能自动恢复供电,会有问题。如家中无人时,冰箱内的…….
回复
beida_energy
2015年12月23日 15:16:12
7楼
大同00 发表于 2015-12-23 11:00 每户一个,装在插座回路上。如果当地的供电质量还行,没有这个必要。多一个环节多一个故障点。
回复
c168_com
2015年12月24日 12:49:51
8楼
大同00 发表于 2015-12-23 11:04 若不能自动恢复供电,会有问题。如家中无人时,冰箱内的…….建议只装过压,不建议装欠压,正常情况下10年也动作不了一次,真要是动作了,那就是大事故了!
回复
大同00
2015年12月24日 21:41:33
9楼
还是按规范要求安装自复式过欠压保护器吧。
回复
co1448110866400
2015年12月25日 00:08:55
10楼
谢谢楼主分享
回复
宝来
2016年01月04日 13:04:16
11楼
规范要求安装,安装起来没错,问题的所在是,产品厂家随意制定时间,有40S,也有5分钟,差异太大了吧,某房产小区恰好招了两家配电箱生产厂家,装了差异很大的过欠压时间
回复