水泵房功率密度的困惑
yhz2105
yhz2105 Lv.2
2015年12月21日 11:05:58
只看楼主

我听师傅说水泵房要用白炽灯,结果我用天正布灯,功率密度总是超了好多,不知道怎么办好了,还望大侠赐教

我听师傅说水泵房要用白炽灯,结果我用天正布灯,功率密度总是超了好多,不知道怎么办好了,还望大侠赐教
免费打赏
jinpcissy
2015年12月21日 11:14:31
2楼
白炽灯都要被淘汰了,还能用?
回复
北方郎
2015年12月21日 11:15:51
3楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-21 11:17 编辑

用密闭荧光灯、钠灯都可以,就是不要用白炽灯。
你师傅可能考虑频闪无法判断电动机运行情况。大可不必,现场有指示灯,电动机运转噪音很大。
回复
xiamuzhixin
2015年12月21日 11:28:00
4楼
白炽灯换了比较好,效率比较低,很容易超标,而且有些地方法规会禁用这类效率低的灯具。
回复
leedongcheng
2015年12月21日 11:54:47
5楼
你师傅应该加强学习与时俱进了,规范两次修编都明确要求照明设计不应采用普通照明白炽灯,你们居然还在用。荧光灯、高压钠灯、金卤灯……好多呢,随便选吧,荧光灯担心频闪用电子的。
回复
nqrnilaila
2016年01月27日 16:23:52
6楼
学习了。
回复
li_lan
2016年02月13日 15:44:42
7楼
北方郎 发表于 2015-12-21 11:15 用密闭荧光灯、钠灯都可以,就是不要用白炽灯。你师傅可能考虑频闪无法判断电动机运行情况。大可不必,现 …好资料,谢谢分享。
回复
li_lan
2016年02月13日 15:45:14
8楼
好资料,谢谢分享。
回复
showin3690
2016年02月24日 10:09:28
9楼
北方郎 发表于 2015-12-21 11:15 用密闭荧光灯、钠灯都可以,就是不要用白炽灯。你师傅可能考虑频闪无法判断电动机运行情况。大可不必,现 …频闪对运行情况有何影响