关于混规9.2.9的疑惑。
陈剑
陈剑 Lv.8
2015年12月17日 16:36:16
只看楼主

按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。有人被提过这条不?怎么解决?

按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?
那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。
有人被提过这条不?怎么解决?

QQ截图20151217162857.png

QQ截图20151217162857.png

免费打赏
dengken205
2015年12月21日 10:49:12
14楼
另外在受力合理,截面尺寸合理的情况下,一般是不考虑受压钢筋的作用。

只有截面太小,无法满足的时候,才会用到双筋梁,这个时候才需要用复合箍筋
回复
结构老卢
2015年12月23日 15:57:44
15楼
梁支座处上皮钢筋是用来受拉的,如果在某工况下受压区钢筋需要5根时,还得按规范来啊。话说你不会用4根大直径的吗。。。。。。。。
回复
小漂做结构
2015年12月23日 16:26:29
16楼
程序在给出配筋面积时,会有支座处梁底配筋,这个数值小于4根底筋时,不需要设置复合箍,因为计算时未考虑。
另外,为了尽量实现强柱弱梁,同时也节约钢筋,可以把跨中纵筋在柱边截断一部分,锚入的部分满足计算和构造即可。
回复
milovsky
2016年02月22日 18:25:45
17楼
这里指的是单排,另外300宽可以考虑加大直径减少根数,纵筋净距也是有要求的。
回复
lgdong2011
2016年02月23日 08:27:57
18楼
计算需要的纵向受压钢筋。
支座负筋虽在受压区,但其属于计算需要的受拉(负弯矩区)

不知道这样理解 对不对
回复
温故而知新
2016年02月23日 09:27:36
19楼
回复
石油小黑
2016年02月23日 10:28:53
20楼
回复