按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。有人被提过这条不?怎么解决?
按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?
那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。
有人被提过这条不?怎么解决?
14楼
另外在受力合理,截面尺寸合理的情况下,一般是不考虑受压钢筋的作用。
只有截面太小,无法满足的时候,才会用到双筋梁,这个时候才需要用复合箍筋
回复
15楼
梁支座处上皮钢筋是用来受拉的,如果在某工况下受压区钢筋需要5根时,还得按规范来啊。话说你不会用4根大直径的吗。。。。。。。。
回复
16楼
程序在给出配筋面积时,会有支座处梁底配筋,这个数值小于4根底筋时,不需要设置复合箍,因为计算时未考虑。
另外,为了尽量实现强柱弱梁,同时也节约钢筋,可以把跨中纵筋在柱边截断一部分,锚入的部分满足计算和构造即可。
回复
17楼
这里指的是单排,另外300宽可以考虑加大直径减少根数,纵筋净距也是有要求的。
回复
18楼
计算需要的纵向受压钢筋。
支座负筋虽在受压区,但其属于计算需要的受拉(负弯矩区)
不知道这样理解 对不对
回复
19楼
回复
20楼
回复