按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。有人被提过这条不?怎么解决?
按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?
那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。
有人被提过这条不?怎么解决?
2楼
被挡住的字为复合箍筋。
回复
3楼
111111111111111111111111111111111
回复
4楼
路过。。。。。。。。。。好帖。。。。。。。。。。待大神到来解疑答惑
回复
7楼
还好还好哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
8楼
提出过,配筋时不考虑受压钢筋作用!或者改箍筋肢数
回复
9楼
谢谢楼主的分享,希望共同进步!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
改钢筋根数么,300宽的梁受压钢筋有五根,施工也不好施工。而且也只是20或者20以下的才能放,那就直接放22或25的么
回复
11楼
骑木桶的飞人 发表于 2015-12-21 09:45 改钢筋根数么,300宽的梁受压钢筋有五根,施工也不好施工。而且也只是20或者20以下的才能放,那就直接放22或 …。。可以二排呀
回复
12楼
lzbnnn218 发表于 2015-12-21 00:18 提出过,配筋时不考虑受压钢筋作用!或者改箍筋肢数抗规6.3.3.1不考虑受压就犯强条了,
回复
13楼
这个是很多图纸都没注意到。
只能说以后注意了。
尽量选大直径钢筋减少根数。
回复