关于混规9.2.9的疑惑。
陈剑
陈剑 Lv.8
2015年12月17日 16:36:16
只看楼主

按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。有人被提过这条不?怎么解决?

按照如下红框说明,300宽的梁,5根钢筋就得配四肢箍?
那会有大片大片的300梁四肢箍呀。我们300梁都是配两肢箍而已。
有人被提过这条不?怎么解决?

QQ截图20151217162857.png

QQ截图20151217162857.png

陈剑
2015年12月17日 16:37:49
2楼
被挡住的字为复合箍筋。
回复
co1426470685700
2015年12月17日 16:45:04
3楼
111111111111111111111111111111111
回复
昔利
2015年12月18日 09:26:53
4楼
路过。。。。。。。。。。好帖。。。。。。。。。。待大神到来解疑答惑
回复
jszxwsw
2015年12月20日 07:20:26
7楼
还好还好哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
lzbnnn218
2015年12月21日 00:18:02
8楼
提出过,配筋时不考虑受压钢筋作用!或者改箍筋肢数
回复
w_o_l_f
2015年12月21日 08:41:56
9楼
谢谢楼主的分享,希望共同进步!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
骑木桶的飞人
2015年12月21日 09:45:37
10楼
改钢筋根数么,300宽的梁受压钢筋有五根,施工也不好施工。而且也只是20或者20以下的才能放,那就直接放22或25的么
回复
陈剑
2015年12月21日 10:23:09
11楼
骑木桶的飞人 发表于 2015-12-21 09:45 改钢筋根数么,300宽的梁受压钢筋有五根,施工也不好施工。而且也只是20或者20以下的才能放,那就直接放22或 …。。可以二排呀
回复
陈剑
2015年12月21日 10:26:13
12楼
lzbnnn218 发表于 2015-12-21 00:18 提出过,配筋时不考虑受压钢筋作用!或者改箍筋肢数抗规6.3.3.1不考虑受压就犯强条了,
回复
dengken205
2015年12月21日 10:46:28
13楼
这个是很多图纸都没注意到。
只能说以后注意了。

尽量选大直径钢筋减少根数。
回复

相关推荐