消防水池的溢流管、放空管这些是要另外在计算管长的吗?还是含在水池内了?
qq_1450338869359
2015年12月17日 15:56:37
只看楼主

消防水池的溢流管、放空管这些是要另外在计算管长的吗?还是含在水池内了? 还有生活水箱要不要计算那些管长呢? 我是新手 :Q

消防水池的溢流管、放空管这些是要另外在计算管长的吗?还是含在水池内了? 还有生活水箱要不要计算那些管长呢? 我是新手 :Q
免费打赏
qq_1450338869359
2015年12月17日 16:28:33
2楼
求回复:':'(:'(
回复
lichangan1000
2015年12月17日 16:37:30
3楼
大家不明白你在说什么。无法回答。
回复
qq_1450338869359
2015年12月17日 18:06:21
4楼
就是水箱上会有放空管、通气管、溢流管这些管,这些我是要计算的吗
回复
lichangan1000
2015年12月18日 10:15:25
5楼
1放空:最小DN50就行。
2通气,一般与出水量有关。简单一点,通气管不小于出水管管径就行。不要造成负压。
3.溢流:管径比进水管径大一到二号。
回复
dljjlq
2015年12月18日 11:56:09
6楼
lichangan1000 发表于 2015-12-18 10:15 1放空:最小DN50就行。2通气,一般与出水量有关。简单一点,通气管不小于出水管管径就行。不要造成负压。 …溢流管不小于进水管管径的2倍,且不应小于DN100
回复
lichangan1000
2015年12月18日 13:18:06
7楼
规范在瞎编。直径两倍,意味着面积是4倍。
规范越来越退化。不接地气。记得30年前就是大1-2号。
回复
basketballhua
2015年12月23日 09:03:31
8楼
学习了 谢谢
回复
co1451883823920
2016年01月05日 13:04:16
9楼
学习了,做设计的时候只知道要做溢流管。
回复
给水1302在普洱
2017年08月29日 15:32:34
10楼
学习了,做设计的时候只知道要做溢流管。