消防水池的溢流管、放空管这些是要另外在计算管长的吗?还是含在水池内了? 还有生活水箱要不要计算那些管长呢? 我是新手 :Q
消防水池的溢流管、放空管这些是要另外在计算管长的吗?还是含在水池内了? 还有生活水箱要不要计算那些管长呢? 我是新手 :Q
2楼
求回复:':'(:'(
回复
3楼
大家不明白你在说什么。无法回答。
回复
4楼
就是水箱上会有放空管、通气管、溢流管这些管,这些我是要计算的吗
回复
5楼
1放空:最小DN50就行。
2通气,一般与出水量有关。简单一点,通气管不小于出水管管径就行。不要造成负压。
3.溢流:管径比进水管径大一到二号。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2015-12-18 10:15 1放空:最小DN50就行。2通气,一般与出水量有关。简单一点,通气管不小于出水管管径就行。不要造成负压。 …溢流管不小于进水管管径的2倍,且不应小于DN100
回复
7楼
规范在瞎编。直径两倍,意味着面积是4倍。
规范越来越退化。不接地气。记得30年前就是大1-2号。
回复
8楼
学习了 谢谢
回复
9楼
学习了,做设计的时候只知道要做溢流管。
回复
10楼
学习了,做设计的时候只知道要做溢流管。
回复