我想问一下梁式筏板基础,梁板能否分开浇筑?如果可以施工缝如何处理?有没相应规范指引?
我想问一下梁式筏板基础,梁板能否分开浇筑?如果可以施工缝如何处理?有没相应规范指引?
2楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-17 15:01 编辑
梁式筏板基础有三种板位,你说的应该是中板位或者低板位。
分开浇筑应该是吊模安装的原因。本人不建议分开浇筑。
不过GB50666混凝土结构工程施工规范
8.3.2 混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性。混凝土宜一次连续浇筑;当不能一次连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。
8.6.1 施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。
8.6.2 水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
1 柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~300mm;
2 柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm;
3 高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;必要时,可对配筋进行调整,并应征得设计单位认可;
4 特殊结构部位留设水平施工缝应征得设计单位同意。
非要从规范上来说的话,分开浇筑也不是不可以,但必须有施工方案,施工缝留置位置需经过设计同意。
@木荣古儿
回复
3楼
在设计阶段 设计不会难为施工单位 通常梁顶和板顶平
回复
4楼
假如真需要分开浇筑,那应该也没什么问题,但也要看位置。
回复
5楼
应该一次性浇筑
回复
6楼
谢谢楼主!!!:victory:
回复
7楼
一般是在板上留设施工缝,局部梁也断开,不过要错开梁板受力的主要部位,还有特殊的构造要求
回复
8楼
回复