负弯矩力筋被割断几根如何处理
co1448803576680
2015年12月16日 20:55:35
来自于建筑施工
只看楼主

在现浇混凝土楼板施工完成后,由于工人未按规范施工,造成负弯矩力筋漏出砼表面的情况,工人为了掩盖过失,私自将钢筋锯断后用混凝土遮盖,有的楼板有一两根,有的多达5-6根,现在该如何处理,焊接上断筋可以么?会不会对混凝土楼板的承载能力造成影响?

在现浇混凝土楼板施工完成后,由于工人未按规范施工,造成负弯矩力筋漏出砼表面的情况,工人为了掩盖过失,私自将钢筋锯断后用混凝土遮盖,有的楼板有一两根,有的多达5-6根,现在该如何处理,焊接上断筋可以么?会不会对混凝土楼板的承载能力造成影响?
免费打赏
甲方施工员
2015年12月17日 09:04:38
2楼
肯定是不可以
也会有影响 板可能开裂

罚款吧 下不为例 加强检查
回复
美wa521de香
2015年12月17日 11:26:47
3楼
楼主管理不到位呀,这个问题如何去处理,我倒是感觉不是很严重的问题,毕竟也就只是那么几根,要是监理揪着不放的话,就联系设计吧。
回复
mony31
2015年12月17日 11:54:53
4楼
个人私自告诉你不会 有啥事的,但是对劳务得有处罚,而且不能让监理甲方知道
回复
dengken205
2015年12月17日 13:40:01
5楼
焊接上也可以。但是这个时候了,还能焊接吗?
回复
木荣古儿
2015年12月18日 09:16:32
6楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!