地采暖打水压好还是气压好?
cengjingdeshisan11
2015年12月11日 15:03:59
来自于采暖供热
只看楼主

如题我觉得打气压可以在冬天的时候不必吹水,能省点人工钱。但是水压会让露点变的明显。不知各位高人有何想法

如题
我觉得打气压可以在冬天的时候不必吹水,能省点人工钱。
但是水压会让露点变的明显。
不知各位高人有何想法
免费打赏
青岛李宗荣
2016年01月01日 17:39:10
2楼
冬季地暖做压力实验可以用气压试压,试验压力是工作压力的1.15倍,升压要缓慢,升至实验压力保压10分钟,如果掉压先检查空压机,如空压机连接部分没问题,用肥皂水撒地面检查,有漏点就会吹气泡,同时分集水器也要涂肥皂水检查,用水压试压可以避免管道内存水,避免冬季不供暖而冻破管道。
回复
mage780705
2016年01月05日 13:17:18
3楼
各有利弊,气压可以不用考虑冬天被冻坏,但是一点掉压不容易找出漏压位置,且管道有小堵塞查不出来,水压则相反。
回复
呀呼呦
2016年01月05日 13:28:25
4楼
各有利弊,气压可以不用考虑冬天被冻坏,但是一点掉压不容易找出漏压位置,且管道有小堵塞查不出来,水压则相反。
回复
l4416865
2016年01月05日 13:55:31
5楼

各有利弊,气压可以不用考虑冬天被冻坏,但是一点掉压不容易找出漏压位置,且管道有小堵塞查不出来,水压则相反。
回复
冷暖小吴
2016年01月05日 16:47:39
6楼

各有利弊,气压可以不用考虑冬天被冻坏,但是一点掉压不容易找出漏压位置,且管道有小堵塞查不出来,水压则相反。
回复
阿胜01
2016年01月07日 13:56:19
7楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开