请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?
2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
32楼
过流二次侧电流的1.3~1.5倍,速断3~5倍过流,调试用,现场应根据供电部门的定值报告!
回复
33楼
没有系统参数 神仙都无解
回复
34楼
ccc___ 发表于 2015-12-9 08:51 所接电源的母线在上一级变电所,图上母线的阻抗Z1main=Zmain+线路阻抗,Z1min=Zmin+线路阻抗分管还没搞明白楼主是什么水平,你说的太正式,他其实就是刚入行,甚至不是这个专业的。
回复
35楼
ccc___ 发表于 2015-12-9 08:51 所接电源的母线在上一级变电所,图上母线的阻抗Z1main=Zmain+线路阻抗,Z1min=Zmin+线路阻抗分管还没搞明白楼主是什么水平,你说的太正式,他其实就是刚入行,甚至不是这个专业的。
回复
36楼
电气交流 发表于 2016-10-27 16:49 没有系统参数 神仙都无解工作中经常碰到人问这种问题。:L
回复