位于转换层的柱子主筋伸到板面后弯钩部位翘起来较多,施工方避免浇筑混凝土时高出板面就把部分弯钩割掉了,这个问题严重吗?
位于转换层的柱子主筋伸到板面后弯钩部位翘起来较多,施工方避免浇筑混凝土时高出板面就把部分弯钩割掉了,这个问题严重吗?
2楼
101图集上有具体节点的。
回复
3楼
老师,想问一下是看图集的那一页呢?感谢
回复
4楼
你说的是用板来支承柱吗?如是,问题出在你的设计,【问题很大】.板不足以支承柱,且规范对转换层有明确规定,希你讲清楚些,再作讨论.
回复
5楼
回复
6楼
曾晓峰 发表于 2015-12-14 09:13 你说的是用板来支承柱吗?如是,问题出在你的设计,【问题很大】.板不足以支承柱,且规范对转换层有明确规定,希 …曾工,你看楼下,好像还真是锚固到板的?不应该是像屋面一样往里收吗?
回复
7楼
陈剑 发表于 2015-12-14 09:28 曾工,你看楼下,好像还真是锚固到板的?不应该是像屋面一样往里收吗? 啊!他不是由板做转换构件,设计没问题.施工没看懂图,应将多于柱筋伸至梁、板面后90度弯折水平锚入粱、板内La。而施工误认为斜向上伸,不就出伸出架、板面了吗?造成锚固严重不足,框支柱是该建筑中【笫一重要】构件。
回复