这是审图意见,请问各位有识之士帮忙解答一下吧,不甚感激!
这是审图意见,请问各位有识之士帮忙解答一下吧,不甚感激!
2楼
审图意见就是标题
回复
3楼
负荷这么小,又没有三相负载,为什么进4线,还安装了什么的浪涌保护装置的?
地线(PE)从何处来?
至于“AL配电箱进线无N线,三相应采用四线或五线”我也不明白审图的意思是什么?
回复
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-8 10:59 编辑
请问楼主:这是个小建筑单体的配电箱吧???!!!
如果距离电源点足够远,则应该是TN-C-S系统!!!
那你AL箱的进线就应该只有四芯!!!
是A/B/C/PEN!!!
那这样进线电缆就应该是铠装的,且不应该穿PVC电管了!!!
但如果电源点建筑和该小建筑物是结构钢筋相连的话,就应该视为同一个整体!!!
则该小建筑的供电电源就不能是四线的了!!!
亦即再设计为TN-C-S形式就完全错误了!!!
应该采用五线进线,即TN-S型式!!!
我估计楼主的情况就属于这后一种!!!
否则,你也不会设计非铠装电缆穿PVC管!!!
鉴定完毕!!!
回复
5楼
AL,照明配电箱,没有进N导体?啥意思?
应该返工从做!
审图的什么 意思?
回复
6楼
出线有N,进线怎么可能没N?
回复
7楼
为什么总开关要用100mA的漏电保护,不怕泄漏电流产生误动作吗?照明配电箱没有N线怎么能有220V的电压,难不成你的照明是TN-C系统或者是TT系统?室外的照明一般采用TT系统。
回复
8楼
改5芯线就OK了,不明白就加 340303721
回复
9楼
这图画的挺有意思:lol
回复
10楼
从图上看应该是电源由室外引入,四芯电缆中不可能没有N线。审图意见不对。
图上存在如下问题:四极漏电易发生“断零”故障;漏电断电降低供电可靠性;采用四极SPD;照明回路无PE线;无隔离电器;总开关型号中的C不知何意。
回复
11楼
另外,负荷很小,又无三相设备,为何不采用单相进线?
回复