电路图求解,WP1回路中的配电箱AL(-1)-1和AL1-1是怎样布管的?
mei316172081
2015年03月26日 18:02:41
只看楼主

电路图求解,WP1回路中的配电箱AL(-1)-1和AL1-1是怎样布管的?是手绘图的哪一种?是两个配电箱用一个电缆连接到配电柜中的呢,还是每个配电箱个用一个电缆链接到配电柜的呢?

电路图求解,WP1回路中的配电箱AL(-1)-1和AL1-1是怎样布管的?是手绘图的哪一种?是两个配电箱用一个电缆连接到配电柜中的呢,还是每个配电箱个用一个电缆链接到配电柜的呢?

QQ截图20150326143709.gif


IMG_20150326_174448.jpg


IMG_20150326_174507.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年03月26日 18:35:53
2楼
最后是一个分配电箱一根管子。
如果实在做不到,就得增加分支箱进行过渡。
回复
azbd
2015年03月27日 08:53:47
3楼
电缆采用桥架敷设,配电箱应该是在电井中,不存在穿管子的问题。电缆应该是先进入一个配电箱,再引至另一个配电箱。
回复
fitman
2015年03月27日 09:45:57
4楼
可用两个方法。
1、主线从总配电箱桥架引出,到第一个分箱时T接或穿刺线夹分出一路接入分箱,主线最后接入后一个分箱;
2、主线从总配电箱桥架引出,到第一个分箱时接入分箱,从分箱总开关上端引出等径线返回桥架,引至后一个分箱。
回复
sxlgdzg
2015年03月27日 10:53:52
5楼
同意楼上的
回复
开心老爸
2015年03月27日 11:01:02
6楼
就是先接到第一个箱子,然后从第一个箱子的主开关前拉线到第二个箱子
回复
mei316172081
2015年03月27日 11:39:08
7楼
fitman 发表于 2015-3-27 09:45 可用两个方法。1、主线从总配电箱桥架引出,到第一个分箱时T接或穿刺线夹分出一路接入分箱,主线最后接入 …衷心的感谢您的给的答案