这是审图意见,请问各位有识之士帮忙解答一下吧,不甚感激!
这是审图意见,请问各位有识之士帮忙解答一下吧,不甚感激!
12楼
4芯电缆不就是 L1、L2、L3、N吗?审图的有问题,什么三相五线?
回复
13楼
楼主这个配电箱进线是从户外配电房引入的吗?如果是这样 应该是TN-C-S系统,进线电缆的型号也不对,还要检验进线电缆的截面是否满足动热稳定要求。如果配电箱是从建筑物的上级配电箱引入的,进线应该是五芯电缆,缺少PE线。另外,现在普通照明一般采用的是I类灯具,需要接PE线。
回复
14楼
图画的好简单啊
回复
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-8 10:27 编辑
这是个类似门卫值班室的配电箱吧???!!!
照明出线回路为什么不带PE线???!!!
回复
16楼
大同00 发表于 2015-12-5 11:54 另外,负荷很小,又无三相设备,为何不采用单相进线?备用回路中有个“3P 25A”的断路器!!!如果这是个门卫值班室,将来完全可以用此给电动门供电!!!
回复
17楼
大同00 发表于 2015-12-5 11:51 从图上看应该是电源由室外引入,四芯电缆中不可能没有N线。审图意见不对。图上存在如下问题:四极漏电易发 …只说4P漏电则N随L通断。脱扣器代号标为4300A则N始终接通。也可称为4W3P漏电断路器。
回复
18楼
好像只是少了PE线吧!
回复