楼梯间防火门防火规范上要求宽度是1100,现在情况是已经施工完毕跨度仅为900,两端均为剪力墙暗柱,有什么补救措施吗
楼梯间防火门防火规范上要求宽度是1100,现在情况是已经施工完毕跨度仅为900,两端均为剪力墙暗柱,有什么补救措施吗
2楼
如是构造边缘构件,问题不大。应视具体情况【人工】凿除一侧或两侧。这里重点在于【人工】凿除,其目的是不能将钢筋切断,待砼凿除后,洞边各增设三根竖向钢筋,如3Φ18,再将过长的水平箍筋相互搭接焊牢。至于砼强度、厚度等,同普通加固设计施工。
欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】
回复
3楼
曾晓峰 发表于 2015-12-3 10:16 如是构造边缘构件,问题不大。应视具体情况【人工】凿除一侧或两侧。这里重点在于【人工】凿除,其目 …这个是一层 约束边缘构件
回复
4楼
hangscc123 发表于 2015-12-3 10:44 这个是一层 约束边缘构件 方法同上,叫设计补充一个减少了墙肢的计算书既可。别人可能会有看法,但不可能因一点不确定的事,去违反《防火》规定吧?甲方也不会答应。