桩顶约束情况判定?
布丁鱼
布丁鱼 Lv.12
2015年12月02日 20:39:18
来自于地基基础
只看楼主

桩规(2008)在桩顶约束这一栏里出现了:铰接、自由 和固结 二种情况,而实际情况一般钢筋锚固35d,介于铰固接,计算时应该怎么计算呢? 包络计算? 还是?……

桩规(2008)在桩顶约束这一栏里出现了:铰接、自由 和固结 二种情况,而实际情况一般钢筋锚固35d,介于铰固接,计算时应该怎么计算呢? 包络计算? 还是?……
免费打赏
布丁鱼
2015年12月02日 20:43:34
2楼
自己理解:
带地下室桩筏、桩箱,由于筏板和箱基平面内刚度很大,很难发生位移,进而桩顶更近似于固结;
而独立基础下的桩,很容易发生平面位移,接近于铰接?
是如此理解还是……
回复
davyzhang6509
2015年12月03日 10:05:53
3楼
35d是灌注桩。管桩45d,且小直径桩入承台50,虽然桩顶灌芯但个人认为预应力桩和现浇承台很难达到锚固状态。按铰接比较保险。灌注桩+整板基础按固结勉勉强强。
回复
布丁鱼
2015年12月03日 17:22:56
4楼
davyzhang6509 发表于 2015-12-3 10:05 35d是灌注桩。管桩45d,且小直径桩入承台50,虽然桩顶灌芯但个人认为预应力桩和现浇承台很难达到锚固状态。 …计算单桩水平承载力特征值时,不存在嵌固比铰接安全这么一说,要结合配筋率、灌注桩还是预制桩来说;其实我想知道的是何为嵌固、铰接谢谢
回复
dxysgrr
2015年12月28日 14:55:36
5楼
布丁鱼 发表于 2015-12-3 17:22 计算单桩水平承载力特征值时,不存在嵌固比铰接安全这么一说,要结合配筋率、灌注桩还是预制桩来说;其 …我也很想知道
回复
wkzhao
2016年01月06日 09:06:33
6楼
资料不错,感谢楼主的分享!
回复
ningzy0418
2016年01月06日 09:21:58
7楼
桩顶嵌入承台高度保证固结
回复
布丁鱼
2016年01月06日 10:43:47
8楼
ningzy0418 发表于 2016-1-6 09:21 桩顶嵌入承台高度保证固结一般小于800的都是50,大于800桩径为100mm,如此说来大直径桩都是刚接 估计也不太恰当
回复
黄启强
2016年09月16日 20:27:14
9楼
改行了,房地产不行了
回复
fxlzzl
2017年01月06日 10:19:25
10楼
我也想请教这个问题
回复
wang_lc
2017年02月10日 16:25:48
11楼
单柱单桩应该按铰接吧,带筏板的按照固接
回复