请问工艺装置消防水量200L/S如何分配?
zhangem1985
zhangem1985 Lv.12
2015年12月02日 15:27:41
只看楼主

工艺装置室内外消防水量分别是多少?

工艺装置室内外消防水量分别是多少?
免费打赏
moonrocked
2016年03月03日 10:44:25
2楼
1、按照规范算。
2、若装置不明确,无法套规范,则按石化规表取值。用于泵、水池及管路的选型设计。
3、该水量不严格分室内外水量,为某项目中该装置室内外消防用水量。项目其它建构筑物该怎么算还怎么算,算出来做比较取值。
回复

相关推荐